变压器中性点间隙保护装置
110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。产品特点1 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。2 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置有棒形间隙和球形间隙两种形式。3 避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的操作机构可按工程要求选择使用手动或电动机构。4 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整。5 使用纯铜或高强度不锈钢精加工电极。6 间隙底座安装吊环,整件运输吊装,现场安装快捷方便。7 现场安装时,安装支架可采用无缝钢管,具有很高的强度,保证支架稳固性
直流偏磁对变压器中性点电流、振动和噪声的影响
利用直流偏磁在线监测系统对某变电站内三个变压器(T1–T3)中性点电流和振动信号进行了监测,对22#变压器噪声进行了监测。正常运行时的典型监测结果如表2.1所示。T1 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 8.82微米 –0.08A –0.9AT2 振动最大位移 噪声声压级 电流(直接接地) 8.43微米 92.6dB(A) –0.89AT3 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 7.62微米 –0.07A –0.84A变压器T1和变压器T3在中性点接电抗器运行时,电流传感器所在中性接地线悬空,没有电流流过,测得的值为误差值。由于电流传感器安装方向是向上即流出地网为正,故直接接地时中性点的直流电流为负值,表示电流流入地网。从表中数据可见正常运行时,中性点直流电流分量很小,均不到1A。变压器T1和变压器T2振动的最大位移相近,变压器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于变压器油箱振动主要是铁心绕组振动传递至油箱表面的,各变压器机械参数并非完全一样,传递过程中衰减有些差别;二是由于