正在做的一个项目,总降站是35/10kV的2台主变,主保护差动,同时35kV侧还设置了零序过流1段和2段,1段跳35kV侧开关,2段联跳35kV和10kV侧断路器。供电局要求10kV侧经小电阻接地。这样子还需要在PT柜的开口三角线圈里加消谐装置吗?小电阻接地系统单相接地电流足够大可以直接跳断路器了,我觉得消谐装置和接地监察都可以取消了。不知道能不能这样?