关于主变中性点操作的问题
lixiaolan1234
2007年09月21日 10:38:09
来自于电站工程
只看楼主

我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢

我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢
免费打赏
liu80906
2007年09月21日 12:52:06
2楼
应该是在1号主变操作前投入.
回复
myssxg@co163
2007年09月25日 21:25:41
3楼
应该是在1号主变操作前投入.

这样可以有效防止操作过电压对2号主变中性点的伤害
回复
haidao180
2007年09月28日 20:40:45
4楼
调度规程上有啊!倒换时允许并列运行.
回复
lzq_123
2007年10月02日 19:04:54
5楼
先合后拉
回复

相关推荐