直流偏磁对变压器中性点电流、振动和噪声的影响
利用直流偏磁在线监测系统对某变电站内三个变压器(T1–T3)中性点电流和振动信号进行了监测,对22#变压器噪声进行了监测。正常运行时的典型监测结果如表2.1所示。T1 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 8.82微米 –0.08A –0.9AT2 振动最大位移 噪声声压级 电流(直接接地) 8.43微米 92.6dB(A) –0.89AT3 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 7.62微米 –0.07A –0.84A变压器T1和变压器T3在中性点接电抗器运行时,电流传感器所在中性接地线悬空,没有电流流过,测得的值为误差值。由于电流传感器安装方向是向上即流出地网为正,故直接接地时中性点的直流电流为负值,表示电流流入地网。从表中数据可见正常运行时,中性点直流电流分量很小,均不到1A。变压器T1和变压器T2振动的最大位移相近,变压器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于变压器油箱振动主要是铁心绕组振动传递至油箱表面的,各变压器机械参数并非完全一样,传递过程中衰减有些差别;二是由于
KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源
KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源 提供 4pA 至 210mA 峰峰值的交流电流,用于元件和材料的交流表征 6221 的 10 MHz 输出更新率可生成高达 100 kHz 的平滑正弦波 内置标准和任意波形发生器,频率范围为 1 mHz 至 100 kHz 应用包括用作复杂的可编程负载或传感器信号以及噪声仿真 可编程脉冲宽度短至 5μs,限制精密元件的功耗 与 2182A 纳伏表一起使用时,支持低至 50μs 的脉冲 IV 测量 内置以太网接口,无需GPIB控制器卡即可轻松远程控制 内置 RS-232、GPIB、触发链接和数字 I/O 接口 可重新配置的三同轴输出简化了应用保护要求的匹配 Model 220 仿真