关于高压柜二次回路交流电源与直流电流
shibuqudeai
2013年08月19日 21:14:43
只看楼主

1.高压柜的 合母和控母都是DC220V,系统中配有直流屏。是不是合母和控母 都取自直流屏,并且要分开。2.高压柜的照明回路 是AC220V ,是不是一定要从高压相对应的低压柜上取交流电。3.直流屏内的3相低压输入,也是要从高压到变压器到低压柜上面取的吗?

1.高压柜的 合母和控母都是DC220V,系统中配有直流屏。是不是合母和控母 都取自直流屏,并且要分开。
2.高压柜的照明回路 是AC220V ,是不是一定要从高压相对应的低压柜上取交流电。
3.直流屏内的3相低压输入,也是要从高压到变压器到低压柜上面取的吗?
shibuqudeai
2013年08月19日 21:18:23
2楼
还想问个问题: 在高压系统中,送电过程:计量柜 — PT柜 — 进线柜— 出线柜。
回复
lingxuct
2013年08月20日 08:31:17
3楼
1、+HM、-HM和+KM、-KM都是从直流屏接出来的,且是不同的开关接出来;

2、高压柜内照明、电磁锁等的交流220V是从低压柜接过来的,一般是就近接,是不是从本所的高压配下来,不重要;

3、直流屏的三相交流电源肯定要从低压柜接(也是就近接),低压是不是由本所高压供电,不重要。
回复
fb270114574
2013年08月20日 09:21:28
4楼
向版主学习
回复
fishbone_l
2013年08月20日 09:56:02
5楼
向版主学习
回复
xiangqinmen
2013年08月21日 23:26:29
6楼
1、一般有直流屏的合母&控母都是取自直流屏,并且分开,合母的线径粗些,控母线径细些。
2、照明回路一般从所变取电。
3、直流屏一般有两路电源,一路来自所变,另一路来自另一段的低压柜。
回复
梦就在
2014年03月03日 09:56:42
7楼
路过,看看学习学习
回复
wangyuhua917
2014年03月03日 10:13:20
8楼
路过,学习了:victory::victory::victory::victory::victory:
回复