精华汇总
主变中性点电流
更多
主变中性点刀闸
主变中性点小电抗
主变中性点设备
主变中性点ct
中性点电流
主变中性点电流互感器
110kv主变中性点接地
主变中性点接地刀闸
主变中性点放电间隙
中性点
主变中性点避雷器
主变中性点接地方式
主变中性点成套装置
主变中性点成套设备
主变中性点接地装置
主变中性点隔离开关
110kv主变中性点成套装置
中性点接地电流
110kv主变中性点隔离开关
中性点接地
中性点是什么
电源的中性点
何谓中性点
中性点的作用
接地的中性点
#
主变中性点电流
#
300
主变中性点电流专题,为您提供主变中性点电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与主变中性点电流相关的专业交流讨论,更多主变中性点电流相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于主变中性点接地的问题
运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
关于主变中性点操作的问题
我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢
请教:主变中性点地刀如何操作?
请教关于主变中性点间隙的问题
请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!
主变中性点避雷器的作用
请问:三绕组变压器(110/38.5/10.5kV),110kV中性点为直接接地方式,35kV侧为中性点经消弧线圈接地方式,110kV中性点避雷器与35kV中性点避雷器作用有何不同?另:35kV中性点避雷器一般装设在中性点刀闸与消弧线圈之间,现甲方提出避雷器主要是保护变压器,避雷器与变压器中性点之间不应用刀闸隔开,应装设在中性点刀闸与变压器之间,甲方的提法是否合理?谢谢!
中性点最大接地短路电流怎么算啊?
B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。 计算用入地短路电流取两式中较大的I值。上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都没找到答案,急死了。前辈、高手们请帮帮忙啊。
110kV主变中性点互感器如何选择
现我公司110kV主变压器准备更换中性点电流互感器,中性点经消弧线圈接地。确定用油浸式电流互感器,请问各位大侠如何进行选型,或是有相关资料发上来我学习一下。我在网上查有的中性点电流互感器做为放电间隙作用,但是没有消弧线圈接地方式中性点互感器的相关资料,很发愁,希望各位大侠帮助一下,不胜感激!
关于主变中性点地刀涉及的问题请教高手!
问题是:主变压器已转检修为什么还要将其中性点地刀给拉开?已在检修状态的变压器其中性点地刀拉开或合上还会对系统中的保护或运行方式有何影响?
中性点电流和接地电流的区别?????
继电器上In是通过测得的三相电流计算得来(二次每相通过一个线圈后接入 Ig的输入,Ig输出接地)继电器上测出In和Ig不一样大,In比Ig大一些,请问哪个做接地保护更好?两个电流有多大区别
请求解答此中性点电流问题
点击加载更多
APP内打开