问题是:主变压器已转检修为什么还要将其中性点地刀给拉开?已在检修状态的变压器其中性点地刀拉开或合上还会对系统中的保护或运行方式有何影响?

问题是:主变压器已转检修为什么还要将其中性点地刀给拉开?已在检修状态的变压器其中性点地刀拉开或合上还会对系统中的保护或运行方式有何影响?
免费打赏
liu671224
2006年04月26日 23:47:40
2楼
主变检修拉开接地刀闸,是按电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)第四章第一节第68条规定的:将检修设备停电.必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备).
(2).对系统的运行方式当然有影响.









回复
tieyongzhan
2006年04月28日 11:27:24
3楼
谢谢您的教导!!果然是高手,请问你是从事那一专业的?
回复
liu671224
2006年04月28日 12:50:45
4楼
谢礼了.我是在班门弄斧罢了,我在电厂的
回复
tieyongzhan
2006年04月28日 13:25:59
5楼
阁下对《安规》如此熟悉,相比之下小弟真是惭愧之至。能对《安规》了如指掌想必你应该是电厂安鉴部的吧!
回复
liu671224
2006年04月28日 19:54:43
6楼
不是.我们是每季考一次安规.半年考一次运行规程.你说怎不记得牢呢.
回复
tieyongzhan
2006年04月29日 15:13:55
7楼
哎呀~~!