请求解答此中性点电流问题
bati3345
bati3345 Lv.6
2007年12月29日 18:35:06
只看楼主

如图所示全为实测电流,为何其中M为单相电机,每相带的电机并不是一样多.1.,如果三相中每相带的电机相同,功率相同,那么中性线是不是电流为0?2.如图所示在A相电流63,B相电流60,C相电流43时为何零线电流为63?如何计算?

如图所示全为实测电流,为何其中M为单相电机,每相带的电机并不是一样多.
1.,如果三相中每相带的电机相同,功率相同,那么中性线是不是电流为0?
2.如图所示在A相电流63,B相电流60,C相电流43时为何零线电流为63?如何计算?

1198924499281.jpg

免费打赏
wgp7804
2008年01月04日 13:51:59
2楼
N中性线是否开路,
回复
bati3345
2008年01月04日 18:46:28
3楼
当然没有开路
回复
hua1965
2008年01月06日 15:40:58
4楼
不可能的,可能是你的测试表有问题,理论上绝对不可能.
回复
bati3345
2008年01月07日 19:43:07
5楼
但测了几次,表没问题,结果都一样
回复
microhrm
2008年01月07日 23:01:40
6楼
可能各回路电动机运行功率因数有一定差别,电流相位相差较大,iN=iA+iB+iC就不为零,而且幅值挺大.
回复