精华汇总
低压断路器保护特性曲线
更多
消防泵特性曲线
低压空气断路器
低压断路器开关
低压智能断路器
低压真空断路器
低压降断路器
低压断路器整定
低压断路器接线
低压断路器电流
低压断路器等级
低压断路器分析
低压断路器检修
直流低压断路器
低压断路器的选用
低压断路器排名
德力西低压断路器
低压小型断路器
低压断路器选用
低压断路器代理
低压断路器有哪些
低压断路器铭牌
低压断路器故障
低压断路器结构
低压框架断路器
低压断路器功能
#
低压断路器保护特性曲线
#
300
低压断路器保护特性曲线专题,为您提供低压断路器保护特性曲线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压断路器保护特性曲线相关的专业交流讨论,更多低压断路器保护特性曲线相关内容请访问
土木在线论坛
!
(讨论)怎样解读断路器保护特性曲线?
C45断路器保护特性曲线C型,横轴为xIn 纵轴为时间,在象限中的两条曲线一条为最大,另一条为最小,怎样理解?另外A,B,C,D 在特性图上如何区分?请高手帮帮忙!感激不尽!!!
低压断路器的保护特性与电动机的过载保护
低压断路器的保护特性与电动机的过载保护
请教个低压断路器保护的问题
图中的内容来自GB5,0054,我理解的是6.2.4条中提到的1.3倍,相当于高压继电保护中的可靠系数,也不知道我这种理解是否正确? 还有一个问题是这里只提到瞬时和短延时两种情况,但高压继电保护中在过电流保护这种我理解为长延时的计算中也用到可靠系数,为什么在GB50054的6.2.4条中没有提到长延时也需要1.3倍呢? 提前谢谢您的回复。
低压总进线断路器保护如何整定?
关于真空断路器的特性曲线图
应客户要求提供曲线图给对方,但是我完全看不懂曲线图,有大佬可以帮忙解答一下吗?对方要求提供分合闸线圈,分合速度,行程的曲线图
低压断路器短路保护的问题
用低压断路器作短路保护时,短路电流不应低于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的几倍?复习指导书上给的是1.3倍,请教大家具体的正确答案应该是几倍?是2倍吗?给出具体的依据!
变压器低压侧断路器保护
多大容量以上的变压器低压侧总断路器要设单相接地保护,智能塑壳断路器也可做总断路器使用,但好像这种断路器是三段保护的,没有单相接地保护。这个问题其实就是问多大容量以下的变压器低压总断路器可以选用这种智能断路器,另请说明原因。请各位前辈高手赐教!
低压进线断路器的漏电保护
有一项目,当地电业局要求在2500KVA变压器低压进线柜上加装漏电保护功能,而且漏电电流范围在100-275mA内要动作,现在国家是否有这样的规定,要求非常不合理,一般进线断路器智能型的加装漏电保护功能,漏电电流在0.5--30A内调整,电业局要求的范围根本达不到。想听听木友的意见。
断路器的保护特性曲线是用什么软件工具画出来的?
关于低压断路器和漏电保护断路器的选择
低压经常有要求要做三级漏电保护,要用到漏电保护器,我有个疑问,是不是除了变压器低压侧总开关采用万能式断路器外,其他的低压断路器都可以直接用漏电保护断路器替代?
点击加载更多