有一项目,当地电业局要求在2500KVA变压器低压进线柜上加装漏电保护功能,而且漏电电流范围在100-275mA内要动作,现在国家是否有这样的规定,要求非常不合理,一般进线断路器智能型的加装漏电保护功能,漏电电流在0.5--30A内调整,电业局要求的范围根本达不到。想听听木友的意见。
有一项目,当地电业局要求在2500KVA变压器低压进线柜上加装漏电保护功能,而且漏电电流范围在100-275mA内要动作,现在国家是否有这样的规定,要求非常不合理,一般进线断路器智能型的加装漏电保护功能,漏电电流在0.5--30A内调整,电业局要求的范围根本达不到。想听听木友的意见。
2楼
回复
3楼
哪里的电业局这么混账,100-275mA不跳闸都难。一般变压器低压主进线都不装设漏保,因为没法整定,即使整定出来也是相当大,漏保的意义荡然无存,漏保整定太大1.不能作为有效防间接触电措施2.超过500MA也不能做为有效防火灾漏电3.此处的单相接地电流足够大,不用漏电就可以得到有效保护。
变压器低压主进线装设漏保属于鸡肋,不设更好
回复
4楼
学习一下
回复
5楼
回复
6楼
进来学习的。我觉得应该不用吧。而且这么小放在低压断路器这边很容易就跳了吧
回复
7楼
这就是没事找事。看来是要上供,故意找个不可能的情况,来刁难人的。
回复
8楼
电业局一般都要求用隔离刀开的
回复
9楼
国标没这样的要求。
如果电业局一定要装就装呗,动作于报警就是,只亮灯,没响声。
回复
10楼
变压器低压主进线装设漏保属于鸡肋,不设更好
回复
11楼
同意此说法
回复