低压进线断路器的漏电保护
cxr1999
cxr1999 Lv.10
2011年11月21日 11:21:13
来自于断路器
只看楼主

有一项目,当地电业局要求在2500KVA变压器低压进线柜上加装漏电保护功能,而且漏电电流范围在100-275mA内要动作,现在国家是否有这样的规定,要求非常不合理,一般进线断路器智能型的加装漏电保护功能,漏电电流在0.5--30A内调整,电业局要求的范围根本达不到。想听听木友的意见。

有一项目,当地电业局要求在2500KVA变压器低压进线柜上加装漏电保护功能,而且漏电电流范围在100-275mA内要动作,现在国家是否有这样的规定,要求非常不合理,一般进线断路器智能型的加装漏电保护功能,漏电电流在0.5--30A内调整,电业局要求的范围根本达不到。想听听木友的意见。
免费打赏
zhaowenliangde
2011年11月23日 09:24:15
12楼
应按规范设计、施工。
回复
开心的活着
2011年11月23日 10:35:38
13楼
电业局的意思是不是发生单相接地时,断路器的过长延时特性值的设定?如果说是指的这个值,那就是可调整的。长延时动作电流可从0.4-1In九档间选择,时间设定为1-30S九档间选择
回复
feidankt66
2011年11月23日 13:26:48
14楼
可能是没有看懂供电局的意思?应该不会这样要求的,楼主再和供电局沟通吧。
回复
netling
2011年11月23日 14:27:33
15楼
国标的确没有这方面的规定,而且从实际效果上看,这东西装上后的负作用太大了,只要下面的系统有任何一个地方出现接地故障,主开关就有可能动作,这范围也太大了吧,到时候你都不知道哪里漏电了,主开关想合都合不上,如何检修
家庭的进户箱尽量将漏电放到每个回路而一般不采用总开关加漏电就是这个原因
规范内对主进线加漏电的地方主要是TT系统要在进线开关处加装漏电,那是因为TT系统光靠断路器保护单项接地保护灵敏度不够所致,LZ看看供电局是不是因为这个原因
回复
heidonga
2011年11月23日 14:36:31
16楼
总开关加漏电,而且是低压进线总开关,第一次听说哦,而且漏电流还定的这么小,太狠了,赶紧上供吧!
回复
qwer3661
2011年11月23日 15:42:14
17楼
哈哈哈哈,学习了啊
回复
huangzhihua060366
2011年11月24日 15:40:06
18楼
http://ecotect.5d6d.com/?fromuid=6249,很好的BIM网站!
回复
kekexie22
2011年11月24日 16:28:54
19楼
进来学习的。我觉得应该不用吧。而且这么小放在低压断路器这边很容易就跳了吧
回复
dancer2011
2011年11月24日 17:14:49
20楼
学些一下
回复
fulyxu
2011年11月24日 17:54:28
21楼
问下供电局:
有现成的案例参观吗?估计没有!
回复

相关推荐

APP内打开