低压断路器短路保护的问题
王若男
Lv.10
2006年06月22日 16:20:11
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
用低压断路器作短路保护时,短路电流不应低于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的几倍?复习指导书上给的是1.3倍,请教大家具体的正确答案应该是几倍?是2倍吗?给出具体的依据!
用低压断路器作短路保护时,短路电流不应低于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的几倍?
复习指导书上给的是1.3倍,请教大家具体的正确答案应该是几倍?是2倍吗?给出具体的依据!
免费打赏
leedreamfly
2006年06月22日 17:17:23
2楼
1.3倍,可见《低规》
回复
mmhwe
2006年06月22日 17:25:21
3楼
同意
回复