低压进线断路器设计选型
本文就低压进线断路器选型中的两个实际问题进行了认真分析,提出了笔者的观点。笔者认为:低压进线断路器的短路分断能力应按照运行分断能力选择;低压进线断路器在一定条件下可以选用塑壳式断路器取代框架式断路器。 低压进线断路器一般用于变压器低压侧,是一个比较重要的断路器,如果选择不当,一旦发生故障或误动,将可能造成较大范围的停电。本文将阐述笔者在低压进线断路器设计选型工作中所遇到的两个实际问题及处理方法,供同行们参考。若有不当之处,望给予指正。 1.关于断路器短路分断能力 断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。 断路器设计选型中应采用哪一个参数,规范中没有明确的规定,各种手册也没有明确的说法。大多数手册指出
低压断路器选型应用经验之谈
低压断路器是低压配电系统中主要的保护电器之一,是保证配电网安全、可靠、经济运行和人身安全及人们生产和生活用电的关键设备。下面主要从漏电断路器的选择及在工程中的应用方面进行了分析。 1、漏电断路器的选择 配电系统设计的主要任务是使所设计的供电系统能经济可靠的运行,维持高度的供电连续性,出现故障时尽可能在最短时间内消除故障,并尽量控制断电范围。低压断路器的正确应用是保证上述要求的重要环节。漏电电流动作保护除可用于防范电气火灾外还可检控低压配电线路的接地故障。漏电电流保护电器的设置可依据下列原则:①连接移动电气设备的配电线路。②高温场所。③有水蒸汽的场所。④有强烈振动的场所。 根据电气设备所处的环境条件选择漏电电流保护电器时应符合下列要求:①漏电电流保护电器的防护等级与使用环境条件相适应。②对电源电压偏差较大的配电回路、电磁干扰强烈的地区、雷电活
低压断路器选型及应用的分析探讨
低压断路器是低压配电系统中主要的保护电器之一,是保证配电网安全、可靠、经济运行和人身安全,以及人们生产、生活用电的关键设备。下面主要从漏电断路器的选择及其在工程中的应用方面进行分析。1、漏电断路器的选择 配电系统设计的主要任务是使其所设计的供电系统能经济可靠运行,维持高度的供电连续性,出现故障时尽可能在最短时间内消除故障,并尽量控制断电范围。低压断路器的正确应用是保证上述要求的重要环节。漏电电流动作保护除可用于防范电气火灾外还可检控低压配电线路的接地故障。漏电电流保护电器的设置可依据下列原则:①连接移动电气设备的配电线路;②高温场所;③有水蒸汽的场所;④有强烈振动的场所。根据电气设备所处的环境条件选择漏电电流保护电器时应符合下列要求:①漏电电流保护电器的防护等级与使用环境条件相适应;②对电源电压偏差较大的配电回路、电磁干扰强烈的地区、雷电活动频繁地区及高温或低温环境中的电气设备优先选用电磁漏电电流保护电器;③进线处以及雷电活动频繁地区,电气设备应选用耐冲击波型漏电电流保护电器;④恶劣环境中装设时应选用有特殊防护条件的漏电
低压断路器的选型的个人经验( 原创)
我以前选过: 关于低压断路器选型.1、要计算出2个系统数据。 系统最大运行方式短路电流和最小运行方式短路电流。最大电流:设备选型用的。 这是必须的!最小电流:保护校验用的。2、根据最大短路电流选择设备性能。比如,保护点最大电流60KA,就要选Icu>=Ics >=60KA的。很多大牌的大部分型号都能做到Icu=Ics 3、根据负荷电流选择设备型号!如果是电动机回路,要注意选配电机专用的保护单元的断路器!好像记得是C型保护曲线的4、给整定值:一般断路器都4段保护。不必都配,根据情况定速断:电动机回路设8-10倍,配电回路4-6倍。一般不用校,肯定满足!(额定电流选得合理)过流:现在断路器本身的保护很多都是反时限的,根据保护曲线定。具体值和时间不好轻易定,因为要看保护的对象是什么!单相接地:一般断路器额定电流的25%--50%。以前的经验,现在还适用否?