目录 ● 低压断路器选型和整定的原则● 接地故障分析与保护● 短路电流计算● 限流、级联和选择性配合四极断路器的作用 ● 四极断路器的功能:为了维修安全、保证电气装置的正常功能;● 可以接通和断开三相回路;● 提供对三相的过载以及短路保护;● 提供对中性线的过载以及短路保护(取决于中性线保护的设定);● 其中性极的作用是?● 对中性线保护?● 误解一:过载保护,本可以通过加装互感器来完成;
目录
● 低压断路器选型和整定的原则
● 接地故障分析与保护
● 短路电流计算
● 限流、级联和选择性配合
四极断路器的作用
● 四极断路器的功能:为了维修安全、保证电气装置的正常功能;
● 可以接通和断开三相回路;
● 提供对三相的过载以及短路保护;
● 提供对中性线的过载以及短路保护(取决于中性线保护的设定);
● 其中性极的作用是?
● 对中性线保护?
● 误解一:过载保护,本可以通过加装互感器来完成;
● 误解二:担心PEN线因为过电流引起>50V的过电压;
传到到外壳上引起人身电击事故。
● 对中性线隔离?
选择四极开关的原因
● 中性线可能带危险电压的原因;
● 配电系统存在单相接地故障;
沿TN系统线路导来的故障电压可在无总等电位联结作用区引起电击事故
● 变电所内发生中压接地故障;
● 低压线路上感应的雷电过电压沿中性线进入装置内;
● 断零;
● 中性线上的危险电压可能造成;
● 人身触电事故;
● 电气火灾;
● 采用四极开关好处;
● 可以提高检修操作的安全性;
● 在双电源转换系统中可以避免杂散电流的产生。
四极开关的选择应用(一)
● 正常供电电源与备用发电机之间带RCD的转换开关;
● 当杂散电流线路环状的时候就会产生磁场,从而造成对敏感信息设备的干扰;
● 可防止有RCD的回路误动。
两电源共用配电盘,末端装用三级电源转换开关将产生杂散电流而引起不良后果
四极开关的选择应用(二)
● 带RCD的一用一备双电源转换开关应采用四极开关
● 原因一:故障时拒动
当末端用电设备发生接地故障时带RCD的QF1本应动作,但因部分故障电流沿备用电源线路的PE线经配电盘内的PEN母排返回主回路电源线路的接地故障电流将减少,这样QF1有可能拒动。
● 带RCD的一用一备电源转换开关应采用四极开关
● 原因二:正常时误动
一部分中性线电流不经本回路返回,使得正常电源的矢量和不再为零从而造成误动。
四极开关的选择应用(三)
● 两进线一母联系统,主进断路器带RCD,母联开关应采用四极开关,否则可能拒动
● 两进线一母联系统,主进断路器带RCD,母联开关应采用四极开关,否则可能误动
● 不同接地系统间的电源转换开关应采用四极开关
● GB50054-3-3.2.19 条:“在以下的情况下,应选用具有中性极的开关电器:
● TT系统、TN系统与引出中性线的IT系统之间的电源转换开关电器
● 否则将出现的问题是…
● IT系统有可能成为TN或TT系统,从而失去IT系统的优点
● TN-C系统严禁采用四极开关
● IEC60364-4 第461.2条规定:在TN-C系统中, PEN线不应被隔离或被切换。
● GB50054-95 第2.2.12条规定:在TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备。
● GB50054-95 第4.5.6条规定:在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。
● 否则将出现的问题是…
● TN-S系统一般不需要装四极开关
● IEC60364-4 第461.2条规定:在TN-S系统中, 中性线不需要被隔离或被切换。
● GB50054-3-3.2.4条:“ 在TN-S系统中,不需要将中性线隔离”