4p塑壳断路器专题,为您提供4p塑壳断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与4p塑壳断路器相关的专业交流讨论,更多4p塑壳断路器相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于塑壳4P漏电断路器跳闸问题
昨天在某银行改接4p漏电断路器,之前是在该断路器下口进电表,进漏保,因用户纠纷,将在下口的电表进线接到其该漏保的上口并联,再新接一4P漏保,一送电就跳,是零线混接了吗?将线改回原漏保下口又正常了,这两个漏保只能合一个,否则漏电跳闸,到底是哪里的问题请高手赐教.如果是零线混接,那在电表后的漏保怎么不跳
为什么进线用4P的断路器啊?
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
关于进线塑壳断路器问题!
之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
关于塑壳式断路器的问题
请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
塑壳断路器能否倒置使用
请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
关于ABB塑壳断路器的问题
哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
微断和塑壳断路器怎么选用呢?
什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
关于3p和4p断路器的区别和用处
短路种类很多,1p、2p、3p、4p,还有带漏电的,我查阅过一些资料,但是没有那本资料书有系统的解释;比如说,他们用于那些地方合适呢?有那些讲究呢?
什么时候用塑壳断路器,什么时候用普通断路器?
请教大家,在高层住宅中,楼层电表箱,应急照明箱,风机控制箱,潜水泵,电梯,这些配电箱的进线开关是用 塑壳式断路器,还是微型断路器?我看多数的图纸都是用的塑壳式断路器,也有用微断的。应急照明箱只有几千瓦,用塑壳是不是浪费? 还有些工程,电井很小,用塑壳断路器增大了配电箱体积。还有选用塑壳或微断大体的原则是什么? 谢谢大家
塑壳断路器辅助触头外引
MNS柜抽屉 塑壳断路器辅助触头可以外引吗?抽屉空间不够