关于塑壳式断路器的问题
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年05月09日 15:41:11
来自于断路器
只看楼主

请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?

请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
免费打赏
breakermail
2005年05月09日 19:58:37
2楼
不一定哦,我觉得.
上下级有一个带过载保护就可以了吧.
回复
mage780705
2005年05月09日 20:34:12
3楼
断路器在电缆后,而且选得过大,还能保护电缆吗,没听说过下级保护上级,请二楼解释的清楚些好吗?
回复
cctrl
2005年05月09日 20:44:44
4楼
要根据电缆的敷设方式和载流量最差的敷设条件来算准电缆的载流量,然后在不超过这个载流量的情况下选择后一级开关,这样就能保护电缆。
回复
mage780705
2005年05月11日 10:59:26
5楼
谢谢各位的热心解答。
回复