塑壳断路器能否倒置使用
zhangpei123-4
2007年06月29日 16:04:14
来自于断路器
只看楼主

请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!

请问各位前辈:
塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.
敬请各位前辈不吝赐教.
万分感谢!!!
免费打赏
简单信
2007年07月01日 11:24:45
2楼
我只知道断路器有横着安的,没见过倒置安装的!应该不可以!
回复
yxiaofeng07
2007年07月01日 13:08:19
3楼
不能倒装,正泰的只有NM1、NM6、NM8可垂直及横装。其余均是垂直安装。
回复
yxiaofeng07
2007年07月01日 13:10:41
4楼
不能倒装。
回复
lhjun150212
2007年07月01日 13:51:21
5楼
一般的单触点断路器不能倒接线,有种旋转双触点断路器可反接。
回复
3ltq
2007年07月01日 17:23:25
6楼
这你要问厂家设计的,如果是双触头(上下都可动)就可以倒置,否则不行。
回复
卫国丁
2007年07月03日 12:16:45
7楼
你问的是 位置倒装还是接线道接
回复
zdcerdos
2007年07月04日 15:14:04
8楼
不能倒装。
回复
jyx117
2007年07月10日 17:38:44
9楼
牵扯到灭弧的问题,一般需考虑降容。
回复
ccxvcc
2007年07月10日 23:22:05
10楼
只听说过进出线互换,没听说过倒装
回复
duanjiantcl
2007年07月11日 10:01:35
11楼
是的,从操作上来讲,是不允许倒置安装的,不知道是不是要问能不能进出线倒接呢.现在很多品牌的塑壳都是可以的,比如:ABB\TCL等,不过具体的还是向厂家了解为准.