请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
请问各位前辈:
塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.
敬请各位前辈不吝赐教.
万分感谢!!!
12楼
谢谢各位
小子受教了
我说的倒装是指开关在垂直方向上下颠倒,而进线、出线也按正规的接线方式。
回复
13楼
学习中~~~~~~
回复
14楼
据我所知,施耐德的NS系列的塑壳断路器可以倒装。
回复
15楼
一般的断路器都不能倒装,除非是双断点的断路器。
回复
16楼
不要倒置使用,坏处多多
回复
17楼
影响不大
回复
18楼
什么是双断点啊?
回复
19楼
没能看了图纸。不过,这样装不太符合规矩而已,一般我们的规矩是上进下出。这样在维修的时候,可比避免很多故障,我就吃过这种亏,把一个900多块钱的表给烧了,一直耿耿于怀呀。哈哈哈。
其实,对张力来讲,重力的影响是可以忽略的,灭弧的角度来看,是有一些影响,因为是在上触头装的灭弧找。但是关系不是很大。
厂家应该是没提到到装的问题。如果真的有需要,自己做一下实验就可以了。就像你用它作配重厂家没讲一样。哈哈哈。
一般来说,还是正装吧。
回复
20楼
最好不要倒装,
回复
21楼
你说的这种断路器是不可以的!
回复