塑壳断路器能否倒置使用
zhangpei123-4
2007年06月29日 16:04:14
来自于断路器
只看楼主

请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!

请问各位前辈:
塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.
敬请各位前辈不吝赐教.
万分感谢!!!
免费打赏
lidongsheng908
2007年07月30日 08:47:18
22楼
不能倒装,正泰的只有NM1、NM6、NM8可垂直及横装。其余均是垂直安装。
电工在检修时,容易错误认为下口为出线,容易造成人身伤亡.
回复
ziliaoshi_1
2007年07月30日 21:12:26
23楼


不能倒装,有这种想法都是错误的。
回复
qbw4607
2007年07月30日 21:26:20
24楼
前面的帖子都一致认为空气开关不允许倒装,本人讲一下自己的理解:
开关设计为灭弧时,弧光及金属蒸气在热动力作用下要向上方流动,这是无法改变的。而灭弧栅的作用是将弧光分割为一系列的短弧,冷却,熄灭。
如果倒装,灭弧能力将大大消弱,而且弧光及热气流向上会使得内部机构受损。故除特殊设计的型号外,一般不允许倒装,横装也不是正确的方式。
回复
xia63729
2007年07月30日 21:43:15
25楼
25楼讲解的透彻.在此谢谢!
回复
llwdxone
2007年07月31日 02:35:20
26楼


顶!
回复
lidongsheng908
2007年07月31日 09:24:33
27楼
一般不允许倒装,横装也不是正确的方式。GCS柜子一般都是横装的呀.
回复
zhangjicheng2006
2007年07月31日 10:43:32
28楼
顶25楼
回复
wangyue6308
2007年07月31日 10:58:25
29楼

支持!
回复
gd.h
2007年07月31日 11:38:27
30楼
认同25楼,30楼。
回复
shanji730213
2007年07月31日 12:29:58
31楼
赞同,以前在工厂里曾经因为线的长度不够.把空气开关倒装过,有一次同事在接线的时候差点认为是上进下出.好在他用试电笔验电确认了.避免了一起事故.
  经楼主的剖析,长了知识  谢了.
回复

相关推荐