我看到规范说透明塑壳断路器可以认为有明显断开点,那么在配电柜中进线可以用透明塑壳断路器替代熔断刀闸么?另外问一下那个厂商的熔断刀闸质量比较好?
我看到规范说透明塑壳断路器可以认为有明显断开点,那么在配电柜中进线可以用透明塑壳断路器替代熔断刀闸么?
另外问一下那个厂商的熔断刀闸质量比较好?
2楼
没用过
回复
3楼
难道没人用过透明塑壳断路器么?:'( :Q
回复
4楼
不可以
回复
5楼
透明断路器一般是户外林电箱用的!!!!!
回复
6楼
给楼主看一个图片,就是GB4728中关于开关的定义以及图形符号。
在最新的GB4728.7 2008中更本没有你所谓的刀闸,隔离器件采用的是隔离开关或者带熔断器的隔离开关,这意味这什么?
现在除了部分地区对高压还有“明显断开点”这样的要求外已经都不再强调明显断开点这一名词,断路器具备隔离功能并且能够全部代替熔断器已经成为了不争的事实,试想还有那个维护人员会在熔断器熔断后拿个熔丝到处找配件啊?
看下图中施耐德的断路器图形符号表示了该断路器具备隔离功能。
在任老的低压开关整定中说明了熔断器具备断路器不具备的选择性,如果强调选择性可以选用具备选择性保护的脱扣元件或者干脆采用具备区域选择性连锁的脱扣模块。
[
本帖最后由 andyzhang1115 于 2010-6-10 11:02 编辑 ]
回复
7楼
拆开塑壳断路器,看看里面是否有明显断点。
回复
8楼
也曾碰到过此种情况,我司生产的GGD柜,出线柜有分支母线引下至隔离刀开关,再到塑壳断路器,由用户自行接线到负荷设备,当时采购了一批透明塑壳断路器,从160A-400A不等。到了用户那里一位老前辈提出既然塑壳断路器为透明的,里面触头机构等可视,为什么还要加多一个隔离开关?说我们纯粹浪费他们公司的钱!我们从柜型、安全等角度解释了老半天。
回复
9楼
我们辽宁这两年临时用电均要求用透明外壳同时具有隔离、过载、短路、漏电保护功能的空气开关。刀闸开关和石板闸开关已在建设部659号限制和禁止使用技术公告列入。
jgj46-2005临电规范中8.2.2条3-隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
回复
10楼
在临电规范中是可以的,放心用吧。
回复
11楼
回复