我看到规范说透明塑壳断路器可以认为有明显断开点,那么在配电柜中进线可以用透明塑壳断路器替代熔断刀闸么?另外问一下那个厂商的熔断刀闸质量比较好?
我看到规范说透明塑壳断路器可以认为有明显断开点,那么在配电柜中进线可以用透明塑壳断路器替代熔断刀闸么?
另外问一下那个厂商的熔断刀闸质量比较好?
12楼
临电规范规定:如采用分断时具有可见分断点的透明壳体断路器,可不另设隔离开关。
我认为,才规定也应适用于民用住宅、公共建筑、工业建筑及工业电气控制。
带熔断器的隔离开关虽然较透明壳体断路器便宜些,但经常烧熔芯,熔芯单价也不低,一旦未及时发现,还会烧电机,我建议:在临电安装中,最好别再用带熔断器的隔离开关了,尤其是总柜、二级配电箱中。大量换下的带熔断器的隔离开关,弃之太浪费,暂时仅用于三级箱内消耗完即可,以后全部使用透明壳体断路器。
回复
13楼
现在很多经过认证的断路器都可以做隔离开关用,不管是不是透明的.个人认为,如果没有经过认证,即使透明的,做隔离开关用也不保险.
回复
14楼
某些厂家的微断,壳体也做成半透明或透明的,由于其体积、触头间距较小,似乎不满足隔离条件,所以不建议临电系统中单独使用该类微断。
回复
15楼
能不能用作隔离,和是不是透明外壳无关,和有没有明显断开点也无关
具体要求可以参看GB14048
回复