关于进线塑壳断路器问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2015年04月23日 21:32:19
只看楼主

之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!

之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
hanzhg54
2015年04月23日 21:58:15
2楼
就是一个利弊取舍问题,大型公寓等人员密集场所,还是需要总漏保的,断N成了次要矛盾。
回复
lingxuct
2015年04月23日 22:18:18
3楼
是的,为了防止N线在断路器内接触不良,漏电开关的N在漏电断路器(有许多开关)是不断开的!
回复
云飘飘
2015年04月24日 07:30:05
4楼
断零危险是指,零断、相不断时的危险;漏电开关不存在这种现象。
回复
两只羊
2015年04月26日 14:55:06
5楼
来学习了。。
回复
海浪8116
2015年04月27日 00:29:44
6楼
从配电方案上说,前级装四极也没有什么错,特别是变压器后面的框架断路器如果用三极的,那么N极始终无法断开,如果是两断母线,那么,就造成了两台变压器的N极始终是断不开的,由于三相不平衡和谐波的存在,在管理上设置四极断路器能有效地切断N极给其它用电负载带来的危害,再者,你可以选择大牌品或合资品牌的产品。
回复
tdming
2015年04月27日 17:19:09
7楼
关于断路器级数的选择,规范有明确的规定。漏电保护的设置最好不要设在总开关。
回复
wxs801020
2015年04月27日 19:13:23
8楼
云飘飘 发表于 2015-4-24 07:30 断零危险是指,零断、相不断时的危险;漏电开关不存在这种现象。进线漏电开关是不存在这种现象,就是说进线塑壳断路器进线还是最好不要用4P了
回复
wxs801020
2015年04月27日 19:14:03
9楼
ccc___ 发表于 2015-4-23 22:18 是的,为了防止N线在断路器内接触不良,漏电开关的N在漏电断路器(有许多开关)是不断开的!进线漏电4P没问题,现在想知道进线塑壳4P怎么样
回复
学海一帆
2015年05月04日 16:52:48
10楼
关于4P开关的使用,王老的书里讲的很清楚了。有专章论述,建议参照《低压电气装置的设计安装和检验》第二版,P141。
漏电断路器,其中性线在开关内部一般是不断开的。而4P断路器,那肯定是断开的,否则如何叫“4P”。
回复