关于高大空间灭火设计的探讨分析
笔者在给水排水期刊上看到两篇设计,其中一篇是《中关村金融中心给排水设计介绍》,另一篇是《广州新白云国际机场航站楼消防设计》。这两篇文章都提到了层高超过8m的大空间(以下称作超高区)灭火设计,但是两个设计的情况截然相反,对于这种情况,笔者谈谈自己的心得。 现将两工程的超高区防火设计的情况向读者交代一下: 中关村金融中心的设计及其根据:“根据《自动喷水灭火系统设计规范》第4.2.5.2规定:室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救的初期火灾应采用雨淋系统。由于规范对‘必须迅速扑救的初期火灾’的场所没有较详细的条文规定。而实际工程中层高超过8m的地方越来越多,如果层高超过8m的就设雨淋系统是不现实也是不经济的。特别是本工程连廊部分,它的造型是由四面都是曲拱面的钢结构弧形空中廊桥,曲面是Low-e双层隔热涂料的玻璃;层高从2.5~11.2,超过8m的只是局部。在层高变化如此大的场所,采用雨淋系统是不合适的。根