高大空间灭火系统的选择
wwwqq_2003
wwwqq_2003 Lv.3
2013年11月28日 17:19:27
只看楼主

建筑高度31.5m的六层商业,单层面积在15000㎡。商业内部有几个扶梯中庭上下相通,一层至六层的中庭。这种部位应该用哪种灭火系统?大空间智能喷水灭火系统的最大安装高度是25m,这里就没法用了吧?

建筑高度31.5m的六层商业,单层面积在15000㎡。商业内部有几个扶梯中庭上下相通,一层至六层的中庭。这种部位应该用哪种灭火系统?大空间智能喷水灭火系统的最大安装高度是25m,这里就没法用了吧?
免费打赏
w-jwei
2013年11月28日 17:52:49
2楼
大空间智能喷水灭火系统的最大安装高度是25m,但不会安装在最高处,是用来保护地面的,比如三层时,安装在二层处。
回复
wwwqq_2003
2013年11月29日 09:46:52
3楼
w-jwei 发表于 2013-11-28 17:52 大空间智能喷水灭火系统的最大安装高度是25m,但不会安装在最高处,是用来保护地面的,比如三层时,安装在二 …如果从上到下没有障碍物,我觉得可以按照您说的这种做法安装。但是我这个中庭是有扶梯的,灭火系统也应该保护到扶梯上方吧,这样的话就超过25的最大安装高度了
回复
w-jwei
2013年11月29日 10:26:51
4楼
wwwqq_2003 发表于 2013-11-29 09:46 如果从上到下没有障碍物,我觉得可以按照您说的这种做法安装。但是我这个中庭是有扶梯的,灭火系统也应该 …你可以看下现在的商场,写字楼等有中庭的,也带扶梯,基本上不考虑保护扶梯的。
回复
云飘飘
2013年11月30日 07:17:09
5楼
可以采用智能消防水炮
回复
王农勤
2013年11月30日 08:01:23
6楼
本工程中庭消防设计,就自动灭火系统,应分成两块来考虑,一:扶梯部分,在第一部扶梯下设置闭式湿式自动喷水灭火系统,二:其它中庭部分,又分二部分,1:二十米以下,在二十米处设置自动扫描射水高空水炮灭火系统,覆盖二十米以下部分,在中庭顶部,设置自动扫描射水高空水炮灭火系统,覆盖二十米以上部分.
回复
liu8661497
2013年11月30日 08:44:45
7楼
楼上几位的解答很是经典,谢谢前辈们的指导啊。