首页 课程 资料 论坛
  • 救急,对火灾自动灭火的困惑

    最近做了一个带地下车库的县级法院办公楼建筑,总高度22.90米 ,地下车库1500平方米,地上一,二层1500平方米,三,四五六1000平方米。地下车库水上做湿式自动喷水灭火系统,按要求电不用做火灾自动灭统,《 建筑设计防火规范 》中第11.4.3设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。光有自动灭火系统还用设消防控制室吗

  • 什么是厨房自动灭火装置?

    什么是厨房自动灭火系统什么是厨房自动灭火装置什么是厨房自动灭火设备以往的厨房灭火系统是指针对厨房建筑物本身的灭火保护系统,最常见的是烟感、温感探测系统和水喷淋系统等。由于厨房火灾多起因于灶台用火失控,引燃集油烟罩和排烟管道内的油垢酿成难以扑救的通天大火。因此,厨房的热厨加工设备(灶台181集油烟罩6982排烟管道5119厂家)就成为厨房内的重点保护对象;而针对厨房热厨加工设备实现局部重点灭火保护的系统称为厨房烹饪设备自动灭火系统。它与厨房灭火系统是保护对象不同的两个相互独立,互不干扰的灭火保护系统。 CMJS型厨房自动灭火装置的工作原理 1、厨房灶台油锅温度达到360-366℃时,油锅里的油开始自燃,短时间内温度达到400℃以上。当燃烧的火焰产生巨大的热量使烟罩内温度升高到183℃时感温探测器断开,从而启动厨房设备灭火装置。 2、装置自动启动同时,驱动气瓶内气体通过减压装置瞬间推动药剂通过雾化喷头喷射到油锅及烟

  • 有关自动灭火器英文资料1

    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n

  • 关于大空间自动水灭火装置

    最近做一个四星级宾馆装饰设计供15层,其中13-15层为大空间网球场带中央空调,净高有9米,原设计采用自动喷淋灭火系统,但网球场施工方和业主坚持不做自喷,观点是天花顶不能安装喷头,也没见过网球场设自喷的,因此非常争议。作为设计人坚持规范要求做,请有经验的大师指点可否不设,其次想改采用大空间的自动灭火装置,也请指导或上传图纸,在次表示感谢。

  • 关于这种旅馆是否设自动灭火?

    一个四级的旅馆,有电梯,内廊式,每层面积980平方,共七层。一、二层为商场,三层一半为餐厅,一半为客房,四至七层均为客房。这样子的是否得设喷淋?

  • 自动喷水灭火装置选型点评

    更多自动喷水灭火装置资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自动喷水灭火系统是世界上最广泛的固定灭火系统,在高层建筑中已得到广泛的应用。它利用固定管网、喷头能自动作用喷水灭火,同时发出火火警信号的灭火系统。利用火灾时产生光、烟或燃烧时的生成物(探测器作用)、热(直接作用或探测器作用)等信号传感而自动启动,将水有效地洒向着火区域,控制火势的蔓延和扑灭火灾。它即有探测火灾并报警的功能,又有喷水灭火控制火灾发展的功能,它是一种可靠性高,稳定性及好的安全可靠的灭火装置。自动喷水灭火系统效率高,用水量小,水渍损失少,又能及时有效地发现和扑救火

  • 干粉自动灭火装置的应用与选择

    干粉灭火剂是干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是目前在消防中得到广泛应用的一种灭火剂。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉和ABC干粉两大类;现在国内消防企业又研发了一种超细干粉灭火剂,由于粒径小,可以类气体释放于空间,在该项核心技术上,一些消防企业开发出超细干粉系列自动灭火产品,使干粉灭火产品的应用范围和技术含量得到了拓宽和提升,成为国内替代“哈龙”的一个产品方向。 干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。另外,还有部分稀释氧气和冷却的作用。 自动灭火装置(灭火器)是由筒体、压力表、喷嘴等部件组成,借助压力将所充装的灭火剂喷出灭火的器材。干粉自动灭火装置和灭火器的种类很多,由于干粉灭火装置使用范围广泛,笔者所在的消防工程公司使用过多种干粉灭火装置,在设计自动消防工程中积累了一

  • 自动喷水灭火管件请教~~~

    自动喷水灭火管件请教~~~

    请问各位大神,中间那个 是什么管件呢~作用是啥~谢谢:)

  • 自动喷水灭火系统的分类

    依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。

  • 关于自动喷水灭火系统的疑问

    想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。

  • 网架螺栓球自动加工中心

    网架螺栓球自动加工中心

    我公司今年刚刚上线的网架螺栓球自动加工中心,该自动加工中心基本避免了人工加工螺栓球所存在的螺栓孔加工不到位,螺栓孔角度等错误。一人可以同时管理多台机器,真正实现了网架行业的自动化机加工。事实上螺栓球的自动加工早已在土耳其等国家应用,我们在国外参加展会中会遇到土耳其等国家的同行,对方了解到我们还在使用人工加工螺栓球感到意外。可能是国内的人工成本比较低,并且自动加工中心的机器成本比较高,导致国内使用自动加工比较少,并且土耳其当地使用的螺栓球非常小,很适合机械自动加工。下面附图给大家看看,大家有网架方面加工需求的,可以联系我。

  • 什么是自动喷水灭火系统

    自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火

  • 自动喷水灭火系统的问题

    知识点:自动喷水灭火系统

  • 关于自动喷水灭火系统的设置

    单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?

  • 丙类仓库全部要设自动灭火系统么?

    建筑面积1800平方米 用于存放谷物类的丙级仓库除了设置室内消火栓外,还需要设置自动灭火系统么??《建筑设计防火规范》第8.5条 自动灭火系统的设置场所只提到“高层丙类厂房”和“丙类液体” 并未提到丙类固体仓库是否需要设置。请问各位什么意见?依据什么?

  • 自动喷水灭火系统设计参数

    1、≥50000纱锭的棉织厂的开包、清花车间:等于或大于5000锭的麻织厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积>1500 m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;为课件,希望能对大家有帮助,可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897

  • 是否设自动喷水灭火系统

    办公综合楼,4246平米,建筑高度22.4米,内电视台用房顶上两层,其中含打演播厅200平米,小演播厅100平米各一个(均占用两层空间);档案室(240平米左右);其余为普通办公用房。综合楼设集中空调系统。请问各位大虾:是否要设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;或者只是局部设置上述系统。若设置了自动喷水灭火系统,其用水量可以直接从室外管道用水泵抽取吗???谢谢!!另:设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统经济上是否划算?

  • 自动喷水灭火系统设计缺陷:

    1、消防水池(可参见消火栓系统) 2、消防水泵(可参见消火栓系统) 3、稳压系统 (1)稳压泵的选型 许多工程中稳压泵的流量偏大。 (2)稳压泵的位置 有些设计人员在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动后,仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的设置 (2) 水泵接合器的设计数量偏少的也较多。 5、减压装置的设置 有些设计人员在设计高层建筑物自动喷水灭火系统未予考虑。 6、湿式报警阀 (1) 湿式报警阀的设置 许多工程在设计报警阀的地点时,考虑不周全。 (2) 供水控制阀 有些工程在设计时未设置供水控制阀。7、水流指示器

  • 请教关于自动喷水灭火系统的问题

    我最近做一个工程,地面十三层,地下一层,高度为48.3m。我查《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版),其中并不要求做自动喷水灭火系统,但审图时却说要做自动喷水灭火系统。请问前辈,像我这个工程确须做自动喷水灭火系统吗?谢谢!