精华汇总
管道排风机
更多
排风机选型
边墙排风机
静音排风机
离心排风机
人防排风机
排风机安装
排风机型号
锅炉排风机
边墙式排风机
送风机排风机
管道风机
风机管道
管道离心风机
管道风机安装
排风软管
厨房的排风
厨房排风
排风排烟
风机
排风管道设备
排风管道设计
圆形管道风机
离心式管道风机
风机管道安装
低噪音管道风机
厨房排风设计
厨房排风补风
#
管道排风机
#
300
管道排风机专题,为您提供管道排风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道排风机相关的专业交流讨论,更多管道排风机相关内容请访问
土木在线论坛
!
客房的排风机风量如何确定
一般旅业的客房,有一些是无窗的房间,新风由空调机提供,卫生间的排气需通过管道排出室外。像这种卫生间装管道排气扇了,那么管道尽头装排风机,把废气排出室外,这个风机风量怎么确定?
如何实现这个排风机的控制要求?
我正在做的一个工程,各层卫生间共用一个排风机,排风机设在屋顶。建设单位的控制要求是:自动控制风机的启停,不用手工操作,而且每天在固定的时间段运行几次。比如:早5点到7点运行,中午11点到13点运行,晚5点到7点运行。我不知道如何实现这个控制要求,也不知道是否属于供配电版块的范围。一点思路都没有。请高手指点,谢谢!
排烟风机和一般排风机的选择
请教各位,一排烟系统负担8个排烟分区,每个排烟分区均为400m2,着火时只开启一个排烟口,在选择风机的时候,局部阻力系数是按一个取还是和普通排风一样计算?
管道综合及空调安装大样、排烟排风机安装大样等
图纸简介: 管道综合及空调安装大样、排烟排风机安装大样等 投稿网友: lyhj0522 上传时间: 2013-05-06 图纸省份:
求教怎么选排风机有实例
走廊排风机可以装静压箱
走廊要安装一台轴流式排风机 1.5CMS 150PA ,想安装一个静压箱,以降低噪音。但是老大说排风机一般不安装静压箱,要不风排布出去,请问下是这样的吗?
关于大型物流仓库排风机的设置
我正在做一个物流仓库,180*160m,单层,分为5个防火分区,每个防火分区设6台屋顶型排风机(就做一般的通风换气,保证换气次数1~2次),请问 这种情况下排风机入口处要做70度防火阀吗?如果做了,怎么安装(屋面是轻钢结构)?防火阀要和排风机连锁吗?另外,充电房产生的氢气是不是也可以用屋顶型(防爆)风机?平时按6次计算 事故通风按12次计算?请指教
请教此乳化间排风机的控制
请教厕所排风机的DDC控制
一看这个标题,可能大家都比较鄙视,哈哈。我能理解。情况是这样的——卫生间内有个排风道,屋顶设排风机,每个卫生间内设排风扇,0.75w那种,家用的。想通过DDC的DO输出点控制这些排风扇,达到的效果是:屋顶排风机开启的同时开启每个房间的排风扇。请教除了用继电器控制排风扇电源回路以外,还有没有其它的方式?
化学品仓排风机怎么选择
大家好,我这边有一间16.6m²,层高5m的化学品仓库,需要加装一台防爆风机,请指教,我该选择多大风量,以及计算过程?仓库在二楼风机直接装在外墙上,准备选轴流风机,不知全压方面有无特殊要求?
点击加载更多