关于均匀送风管道的设计
在某一个房间中 用一DN125的5米管子抽风或者送风,管子上每隔100mm打60个孔,在管子不变的情况下,实现均匀送风或者抽风。在工业通风一书中有说 但是老感觉看的不是很明白,望各位大佬教一下
关于新风管道设计的问题
空气-水系统的新风管道设计中 是应按所需新风量来设计管道吗?有些房间所需新风量很小 一般几十立方米每小时 都怀疑没有那么小的风管 且考虑到过度季节 用全新风 若按夏季所需新风量设计管道则对过度季节来说管道尺寸太小 到底该怎么办??
送风和排风管道设置问题
最近接到一个法院工程(东北寒冷地区的):8层办公楼,高度34米,办公楼除靠外墙的两侧有办公室外,中间还有大办公室,请教中间办公室需要通风和排烟吗?如果通风的话,应各设送风管道和排风管道对吗.?如果需要排烟,与内走道共用排烟管道可以吗?请大家赐教!
为什么管道药要这样设计呢???
排风管道应套定额哪个子目
请问:排风用VPC管道时,应套用2001<北京市建设工程预算定额>的哪个子目?如果需要做补充定额,应如何做?请大家帮忙!
大家来说说如何合理设计供风管道吧!
大多数供风管道设计中都不同程度存在压损过大或过小,如何更加合理地计算他,使之与实际情况相符合呢?供风管道有时存在串联、有时并联等各种情况,有时也存在不同液位,如何更好地合理布局,使之达到节能的目的呢?请各位高手前来共同商讨一下!比如干管、支管流速大家一般选多少?如用空气搅拌一般如何选参数等!我设计时一般干管10—15m/s;支管一般取5m/s。大家设计时一般是用什麽软件来计算?
求助计算排风管道大小的公式
有个110平方饭店,8个包房,铁锅炖活鱼的形式,4米高的举架。呼吸次数按照15计算,应该用6600风量的排风机。风速设计9米每秒,用镀锌铁皮管道,应该用多大的呢?有计算公式吗?谢谢
关于厂房通风管道设计问题
见一80多米长的厂房排风系统,其排风干管全为同一尺寸,按照风量计算的话应该离排风机远的地方管径要小些啊,为何都取一样大呢,为了施工方便吗?不解
通风管道系统的设计计算!
收录于话题
管道过铁路顶管如何设计
请问过铁路顶管的标准图S461已经作废,新的标准图又没出版,现在过铁路顶管施工时,如何设计?编规范的能给个答复么?其他设计院的老兄,可否告之如何设计?顶管用钢管如何与套管固定?