一般旅业的客房,有一些是无窗的房间,新风由空调机提供,卫生间的排气需通过管道排出室外。像这种卫生间装管道排气扇了,那么管道尽头装排风机,把废气排出室外,这个风机风量怎么确定?
一般旅业的客房,有一些是无窗的房间,新风由空调机提供,卫生间的排气需通过管道排出室外。像这种卫生间装管道排气扇了,那么管道尽头装排风机,把废气排出室外,这个风机风量怎么确定?
2楼
就是所有卫生间的总排风量,乘以同时使用系数,在加上漏风量.
回复
3楼
卫生间应该是全天工作的吧!!!
回复
4楼
主要是考虑竖向多个房间不会同时工作,这个系数0.8左右应该差不多
回复
5楼
晕,酒店卫生间的排气扇是与卫生间灯连动的,怎么可能是全天工作的!
回复
6楼
客房卫生间的通风使用存在一定的时差,因而总的排风不会大于所有卫生间的排风量总和的二分之一。
回复