请教厕所排风机的DDC控制
nirener
nirener Lv.13
2012年07月19日 16:37:32
只看楼主

一看这个标题,可能大家都比较鄙视,哈哈。我能理解。情况是这样的——卫生间内有个排风道,屋顶设排风机,每个卫生间内设排风扇,0.75w那种,家用的。想通过DDC的DO输出点控制这些排风扇,达到的效果是:屋顶排风机开启的同时开启每个房间的排风扇。请教除了用继电器控制排风扇电源回路以外,还有没有其它的方式?

一看这个标题,可能大家都比较鄙视,哈哈。我能理解。情况是这样的——

卫生间内有个排风道,屋顶设排风机,每个卫生间内设排风扇,0.75w那种,家用的。

想通过DDC的DO输出点控制这些排风扇,达到的效果是:屋顶排风机开启的同时开启每个房间的排风扇。

请教除了用继电器控制排风扇电源回路以外,还有没有其它的方式?
免费打赏
zrq778
2012年07月19日 18:04:59
2楼
0.75W?不到1W,什么牌子的卫生间的排风扇那么节能?这样用DDC控制简直就是浪费:需求没说清楚:比如:卫生间风扇数量是多少?屋顶设排风机是否还有别的用途(消防共用?)如果是只有一两个卫生间,只是一般的用途,可以把控制线拉到卫生间公共区域用普通开关进行手动控制不就行了,何必搞得那么复杂?高科技可是很烧钱的!

[ 本帖最后由 zrq778 于 2012-7-19 18:09 编辑 ]
回复
nirener
2012年07月20日 14:08:56
3楼


谢谢您的回复,排风扇的能耗我写错了,这个卫生间是大楼的,从上到下二十几个,屋顶排风机没有别的用途,就是排风用。我也想过用继电器控制电源回路,但一般卫生间内的排风扇是和卫生间内照明放在一个回路内,这就比较郁闷了。区别不开。我想问问有没有更好的办法处理。

p.s.我发誓不是我忽悠甲方这么干的,甲方不知道听了谁的建议,唉,我说了这么做费钱而且得不偿失,没必要,而且也没有之前的先例,但甲方不听,非要这么弄,就想花这钱。没辙了我,也许有钱人的想法,我这个屁民真是理解不了。
回复
zrq778
2012年07月20日 20:56:16
4楼
杯具!有些人以为:只要有钱啥都能弄得好!看来这观念已经渗透到技术领域了,杯具啊!我们国家的钱现在够多了吧?我们的大型PLC、DDC、自动化生产线、电机、汽车发动机、飞机发动机做好?技术靠的是实力,权力靠的是心力和嘴力!
你还是没把情况说清楚:是商场、写字楼、火车站公共卫生间(24小时开)、医院急诊楼共卫生间(24小时开),所有卫生间共用一条排风管?如果不需要24小时开着,建议他:由于可以采用时钟控制器或者值班人员手动就近控制屋顶排风机,可以从技术角度,这样跟他们解释二十几个卫生间,不论是DDC、PLC等高科技技术、时钟控制器还是人工进行控制也好,目的只有一个:就是只要有一个卫生间要使用就必须打开那一台屋顶排风机,因此,采用DDC、PLC控制主要意义也是定时控制,因此没有必要那么奢侈,采用这么复杂的系统进行控制,维护起来也比较麻烦!如果他们或者你们仍然坚持要做,这真叫有钱没地方花!我就祝贺你:钱赚得满钵!但是很多烦恼也会随之而来,那就是质保期的维护!
回复
bbbearss
2012年07月21日 21:00:00
5楼
楼上们都很专业的样子,厕所排风可是涉及室内卫生问题的重要因素, 室内空气质量检测越来越成为业主重视的方面,行业内也将这作为了研究的主流了。
回复
顶顶
2012年07月24日 22:16:03
6楼
排风扇的控制和配电应该统筹考虑,不能只靠DDC一家解决这事,配电箱如果做好了,DDC也没有办法控制;
楼上说的有道理,以前都是用控制线实现联动控制,
虽然本人在智能化控制方面一向比较激进,但这个项目DDC的确不是最佳的人选
回复
ghjgp
2012年07月29日 17:53:24
7楼
回复
wzj354
2012年09月18日 17:58:20
8楼
是不是可以用一个DDC控制继电器,再由继电器控制所有的排风机,这样四个点位就可以控制所有风机
回复
qq_1452066123572
2016年01月06日 15:44:12
9楼
楼主后面你们是怎么做的,厕所的排风机这么做确实奢侈啊。
现在碰到的问题是工业厂房的排风风机要做远控,同样头疼中,太大太分散
回复
曲水流
2016年01月30日 11:44:21
10楼
还是用中间继电器连锁控制,安全有方便,经济实惠。一台排气扇一个触电信号给天面风机继电器,直接控制启动就行。
回复
qq_1431400173559
2016年02月20日 08:19:03
11楼
简单控制面板就能实现,用DDC是为了告诉别人我家厕所排风都是智能控制?
回复

相关推荐

APP内打开