排烟风机和一般排风机的选择
xshlwh123
xshlwh123 Lv.9
2010年12月17日 20:50:22
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,一排烟系统负担8个排烟分区,每个排烟分区均为400m2,着火时只开启一个排烟口,在选择风机的时候,局部阻力系数是按一个取还是和普通排风一样计算?

请教各位,一排烟系统负担8个排烟分区,每个排烟分区均为400m2,着火时只开启一个排烟口,在选择风机的时候,局部阻力系数是按一个取还是和普通排风一样计算?
免费打赏
villagerchan
2010年12月18日 12:37:14
2楼
想问啥问题呢?没明白
回复
snail_yin
2010年12月18日 13:18:55
3楼
可以按一个考虑。
回复
bgqcs
2010年12月19日 22:19:58
4楼
再算局部阻力是当然是按一个算,因为只开了一个排烟口
回复
bgqcs
2010年12月19日 22:21:14
5楼
不过再算局系统阻力选择风机时,应当以最远的一个排烟口打开算
回复
xshlwh123
2010年12月20日 20:42:12
6楼
如图[localimg=600,413]1[/localimg],仅计算最远的那个排烟口的阻力系数,红色的局部阻力系数要计算进去吗
回复
xshlwh123
2010年12月20日 20:44:27
7楼
由于排烟风管的风速取的较大,局部阻力系数数量选择对排烟风机的选择影响较大
回复
zhuyinlei4320
2010年12月21日 17:39:00
8楼
不妥吧!如果火灾比较严重,有2个、3个、或是更多排烟分区的排烟口都打开的话,岂不是要求更多的风量?风机的风量应该怎么选择?
回复
璇宝妈
2010年12月21日 19:16:37
9楼
由于排烟风管的风速取的较大,局部阻力系数数量选择对排烟风机的选择影响较大
有专门的排烟风机
回复
qw126tong
2010年12月21日 22:27:58
10楼
到底怎么选风机啊
回复
llq933
2010年12月23日 16:46:52
11楼
可以按一个考虑。
回复

相关推荐