精华汇总
桥台挡土墙
更多
拱桥桥台
桥台挡墙
挡土墙的施工
04j008挡土墙
j008挡土墙
smw挡土墙
u型槽挡土墙
板式挡土墙
边坡挡土墙
场地挡土墙
成品挡土墙
城市挡土墙
大型挡土墙
挡土墙cad
挡土墙钢筋
挡土墙护坡
挡土墙加固
挡土墙类型
挡土墙裂缝
挡土墙配筋
挡土墙软件
挡土墙设计
挡土墙04j008
挡土墙安全
挡土墙表示
#
桥台挡土墙
#
300
桥台挡土墙专题,为您提供桥台挡土墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥台挡土墙相关的专业交流讨论,更多桥台挡土墙相关内容请访问
土木在线论坛
!
桥台挡土墙分段长度与附加荷载
如果是桥台的挡土墙桥梁板搁在挡墙顶上(也就是作为附加外荷载)输入到理正中时 要相应的将桥梁板的恒载除以挡土墙分段长度才正确吧??要不然 不管你桥面多宽(桥台的挡墙分段多宽)都不除以宽度 就造成输入的外加荷载很大(8米的桥梁板重有十几吨)可是,理正算地基应力又是按照单元长度(也就是一米挡墙段来算的)????!!!再比如 汽车后轮20吨的轮压荷载 作为直接作用在挡土墙顶部,输入到“附加外力”这个参数时 应该将20吨除以桥面的宽度(约4 5m)如果不除的话 附加荷载很大 地基应力肯定超标啊!!关于挡墙分段长度 与附加外荷载的关系是这样的吗?
有关挡土墙的问题(有图)
大家的挡土墙用什么软件计算?
大家的挡土墙用什么软件计算?
景观挡土墙,大家给意见哈
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
【GEO5】桥台挡土墙设计模块/Abutment Wall
本帖最后由 攻城师126447 于 2014-7-2 09:17 编辑 摘要:介绍了GEO5_v18版中桥台挡土墙设计模块(Abutment Wall)的特点和功能。
【指导】前辈指导!桥台台背后面挡土墙裂缝错开?
现在手里一个市政道路项目有一座跨沟桥,桥台是肋板式桥台的形式,由于桥台处填土比较高,大概有8米高,而桥下面有条4米宽的沟,所以桥台处放锥坡坡度比较小,边坡稳定性不好,后面就在肋板后面做了一段挡墙,考虑用来挡台背后面填土,前天在回填后压实时,肋板后面的挡土墙就出现了裂缝,断开,裂缝大概20多cm,现在不敢继续回填压实了,怕如果继续压实土的侧压力会通过挡墙把后面的肋板都推移了,那整个桥就会出严重质量事故了!在这里问问大家,是因为肋板后面的挡墙强度不够,还是肋板位置应该设计在肋板的前面呢,希望能帮我分析一下事故原因!现在正在考虑整修加固方案,谢谢了!
能否在挡土墙上设置锚杆?
我正在设计排水混凝土箱涵,在河道里,沿边沿布走向。想隔一定距离设置一道锚杆,与河道挡土墙拉着,对箱涵侧向起一定的拉结力,不知能否直接在现有挡土墙上设置锚杆拉结????请高手指教,并恳请提出建议。谢谢!!!!!
请教挡土墙如何设计改进
现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。
这样的挡土墙------够悬!!
刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!
关于悬臂式挡土墙的计算
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
点击加载更多