请教挡土墙如何设计改进
flyliu8
flyliu8 Lv.7
2005年05月17日 17:18:10
只看楼主

现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。

b228bb88b4f0f13ff1a8.rar
0 B
立即下载
免费打赏
superstar2202
2005年05月17日 18:42:22
2楼
楼主什么版本的文件?我的CAD202打不开。建议转一下格式,我好看看图纸。
我初步说一下,如果截面没有限制的话可以加大截面的,或则是L型的挡墙再出个小角来增加抗倾覆和抗滑。最好楼主再上传一下图纸。好有针对性的回复。
回复
gjstumu
2005年05月17日 19:10:56
3楼
我发现这上面的斑竹姐姐很负责任
都要向她学习
回复
flyliu8
2005年05月18日 12:48:36
4楼
斑竹真是很负责哦,很感激。现在我把附件修改一下,再传上来,麻烦大家帮忙看看。不知道斑竹说的再出个小角是什么意思?我把L形的横边加长了,以增加摩擦。
回复
whzmq1025
2005年05月18日 14:42:43
5楼
一般加大截面就可以了
回复
hjw965
2005年05月18日 15:58:37
6楼
最简单的方法是:在顶上加横向支撑梁,且造价相对较低.
回复
flyliu8
2005年05月18日 20:46:46
7楼
呵呵,不知道该说什么了。这种情况有点类似于明沟变暗沟,土压力加大。主要是抗倾覆。加梁是不是夸张了点啊,个人认为只有在这里不太合适。
回复
superstar2202
2005年05月19日 08:48:14
8楼
实在是不好意思楼主。我还是打不开,出现以下信息。不知道是不是你的附件又问题?
关于出个小角的意思是把L性的变成T性的截面,这样对抗倾覆会好的。
回复
flyliu8
2005年05月24日 12:29:06
9楼
我也不知道怎么回事,我这里可以打开的哦........我们公司都是用这个版本的CAD哦......
回复
superstar2202
2005年05月24日 13:15:56
10楼
不知道你的问题解决了没有?我感觉参照我的上贴应该可以解决的。欢迎有问题常交流,常联系。谢谢你对论坛的支持,谢谢!
回复
sanhao
2005年05月25日 09:36:41
11楼
2004版本可以打开,朗肯土压力是否选择正确(上覆2m的土如何考虑),与涵洞差不多。换种算法可能行的。