不可多得的挡土墙施工及加固技术
best百斯特
2023年07月03日 10:44:19
来自于建筑施工
只看楼主

加筋土挡土墙失稳的基本特征及原因分析     失稳特征 据调查,加筋土挡土墙虽然建设的年代、应用对象甚至具体的设计参数不尽相同,但由于基本结构是相似的,因此其失稳现象都有着共同的特征: 1、墙体外鼓 这种现象约占70%,主要有以下两种表现形式:

加筋土挡土墙失稳的基本特征及原因分析    

失稳特征

据调查,加筋土挡土墙虽然建设的年代、应用对象甚至具体的设计参数不尽相同,但由于基本结构是相似的,因此其失稳现象都有着共同的特征:


1、墙体外鼓

这种现象约占70%,主要有以下两种表现形式:

 (a)弧形外鼓(图6a)。调查发现,全国现有的加筋土挡土墙运行5年以上的,都不同程度地出现了墙体外鼓,路面两侧护栏内倾,且墙体越高,外鼓现象越严重,外鼓位移最大处一般发生在离地面高度的2/3处。


 (b)S形外鼓(图6b)。这种现象不是孤立存在的,一般伴随着弧形外鼓出现(例如G104界河立交桥),其主要特征是:总体仍属弧形外鼓,但在墙体中下部又出现另一外鼓现象。


2、墙体外倾(图6c)

这种现象约占30%,主要特征是:墙体整体外倾、路边护栏外倾(如滨州黄河大桥北接线东侧墙体)。


3、路面开裂

所有出现失稳现象的加筋土挡土墙,一般都伴随着路面纵向开裂,严重者裂缝宽度达5—20mm,路面有无裂缝,是判别墙体是否整体失稳的最主要的特征。


4、拉筋与面板脱离,造成墙体面板局部单块滑落。 


图6  加筋土挡土墙失稳特征示意图


原因分析

加筋土挡土墙是国内外已广泛应用的成熟技术,我国也制定了相应的设计与施工规范(JTJ015-90)。但为什么加筋土挡土墙在建成初期或运行一定时期后却相继发生了轻微变形以至发展成严重失稳变形呢?经综合分析,其存在着外在和内在两方面的原因:


1、外在原因

 (a)我国大规模建设加筋土挡土墙时期,交通流量远不及现在大。例如:滨州黄河大桥81年以前日交通量平均为3085辆,到2000年已增至14890辆;山东省G104界河立交桥建成初期(1989年),日均交通量为2168辆,至2000年达到7645辆,且大型运输车辆增多,超载严重(最大车货总量超过100吨),直接导致路面动荷载剧增,超过了原设计路基的承载能力。


(b)对于一般车流量很大,动荷载相对较高的路段,墙体变形一般主要受动荷载的影响,出现严重的外倾失稳,造成顶层拉筋断裂、面板脱落。


(c)施工质量不高,尤其初期填方不实,拉筋松弛或拉筋材料选材不适当甚至不合格也是造成加筋土挡土墙失稳的不可忽视的外在原因。


2、内在原因

(a)车辆动荷载所引起的侧压力沿垂直方向遵从布西涅斯克解,即在弹性半空间体上作用一压力,其应力分布是上大下小,而主动土压力是上小下大,二者作用的迭合,即在离地面高度的2/3处形成最大的外推力。因此,墙体外鼓是必然的。但外鼓不一定失稳,只要外推力不超过拉筋的抗拉强度,墙体仍可保持相对稳定,而判别挡土墙是否失稳的最明确的外在标准是路面是否开裂及面板是否脱落。


(b)加筋土挡土墙的加筋材料为增阻迟缓的柔塑性体,在动荷载作用下增阻速度滞后,不能及时提供阻力以抵御动载对土体的破坏作用。在许多情况下,拉筋失效并非是本身强度不够,而是增阻速度不及动载的增载加速,土体因瞬间变形超限而破坏,从而导致墙体填方失稳。


(c)墙体内的填土本身强度很低,建成之时存在着初始塑性变形区,动荷载剧增即可诱发原有塑性区的进一步扩大和发展,随着时间的积累和变形的叠加,即可能在挡土墙内部出现整体和永久性的破坏。


实 例   界河立交桥加筋土挡土墙失稳加固处理    


工程背景

界河立交桥建成于1990年,自建成初期即发生轻微墙体外倾现象。从1997年开始,外鼓变形逐渐加剧,至2000年6月,最大位移量相对值达100mm,绝对值超过200mm,路面局部发生纵向开裂,两侧护拦内倾,顶部面板局部脱落,墙体整体失稳,并有进一步加剧的明显趋势 。


工程对策

1、必须满足的前提条件

对于失稳加筋土挡土墙,最简单的处理方法是在墙体外侧压土或附加一个重力挡墙作为外支撑,但这将直接导致加筋土挡土墙的主要优越性的丧失,不但工程量巨大,又需要重新征地,除非紧急抢险,此方案不能采用。任何拟采用的加固方案必须满足以下条件:


(a)不能破坏原工程的基本结构,所实施的加固方案既能完全保留加筋土挡土墙的既有优越性,又能保证不影响其使用功能。


(b)在不影响主路面安全运行的前提下能正常进行加固施工。


(c)施工工艺要相对简单,工程造价及施工工期不能高于其它加固方案。


2、可采用的工程方案

经反复分析比较,能同时满足上述条件的方案其实范围很小:首先,其必须是常规技术;其二,它能有效抑制或减小墙体变形;其三,它具有可靠的有效性和持久性。如何选择并确定这样一个由多项常规技术构成又非常规的有效技术组合,是解决失稳加筋土挡土墙加固问题的最大难题。


(a)主要方案

理想的方案是通过一种特殊的工艺,将墙体对应面板凿穿,穿上钢筋,对拉锁定,完全取代原有的拉筋(图8a)。

由于国内目前凿孔设备及技术所限,对穿凿孔不易实现,可改由两侧分别凿孔,并安装预应力锚杆以代替对拉钢筋,这样凿孔问题易解决,同时又保持了前者的技术精髓,是可实施的技术方案(图8b)。


图8 主要方案示意图


(b)选定方案

在墙表面喷射一层砼(加锚网),使分散的面板预制块由单体变成整体,这样可保证在墙表面任何一点加力都能将力分布在“一片”而不是“一块”上,整个喷层相当于一个大承力垫板,整个外墙成为一个整体,可大大提高其抗弯、抗剪和整体承载能力。


在墙体两侧墙面对打1—3排预应力锚杆,以此来有效抑制墙体的变形。


锚杆安装过程中,采用“分层多次高压注浆预应力锚固技术”,实施多次分层注浆,既能通过对土体的改性加固墙体本身,又可提高预应力锚杆的承载力,一举两得。


3、需要克服的主要技术难题


(a)凿孔问题。由于路基填土为非原状土,而是由土石组成的杂填土,在这样的杂土层中钻孔十分困难,能否正常成孔是选定方案正常实施的关键和前提。


(b)预应力锚杆。虽然在岩石层中或在原状土层中安装永久预应力锚杆在国内外已是常规技术,而在人工杂填土层中实施该项技术却有许多没有解决而又必须解决的技术难题:


  • 预应力锚杆预应力值的衰减特征如何,最终稳定的预应力值是多少。

  • 采用何种技术手段能提高并能永久保持设计预应力值。

  • 如何确定预应力锚杆的设计参数(如锚杆的长度、直径、密度等)。


(c)锚喷网。按方案,锚喷层是作为其与面板间的结合体而设计的,预期效果能否实现,如何实现?


(d)注浆。在填土中进行注浆,浆液能否按预想的在设计范围内分层并有效扩散;如何在保证不破坏路面和墙体本身的前提下确定注浆参数,实施高压注浆;注浆对最终加固效果影响有多大,作用如何等等。所有这些问题必须通过实验和现场工程实践来回答。


施工过程

本项目确定的加筋土挡土墙加固方案主要由三项常规技术—锚喷、注浆和预应力锚固构成。这三项技术在国内外岩土工程领域已得到广泛应用,但应用于加固加筋土挡土墙,在国内外尚属首次。由于加固对象的特殊性,所以,要达到设计要求,保证完美的加固效果。


1、墙面锚喷网加固

在挡土墙外墙面铺设一层钢筋网,主筋采用ф10钢筋,网度为1000mm×1000mm,辅筋采用ф6.5钢筋,网度为150mm×150mm。

主筋的每个节点处,打一根连接锚杆。连接锚杆采用ф16螺纹钢,锚固深度为500mm,并与主筋焊连。

在整个外墙面喷射一层80mm厚的砼,标号C25。

图9 墙面喷射钢筋混凝土设计图


2、工程对策

针对上述问题,首先进行了理论分析,基本弄清了出现问题的内在原因,根据不同情况,设计了多项不同的试验,从根本上解决了这些问题:


(a)合理配比。通过现场喷射试验,确定了最适合于喷射对象的喷射材料配合比,即水泥:砂:石子:水:速凝剂=1:2:2:0.4:0.025(重量比)。


(b)分层湿喷。试验发现,单次喷层厚度不大于40mm,则喷层就不会脱离墙面。超过40mm,个别地段出现轻微离层的迹象。


(c)局部增厚。在每根预应力锚杆锚固墩周围增加了一道加强钢筋网,参数与单层相同。经过试验,在每个锚固墩周围1m2范围内,喷层增至150mm(双层钢筋网),即可完全消除由于局部承载而引起的喷层裂纹现象。


(d)分期养护。每次喷射完成后,即进行一次养护(喷水),墙面强度增至设计值的40%时,再进行下一循环喷射和养护,直至达到要求的厚度再进行最终养护。试验证明,分层喷射、分期养护,可彻底消除由于养护原因而带来的喷层裂纹问题。


3 、其他常规工程措施


(a)连接锚杆安装

采用7655型气腿凿岩机钻孔,孔径50mm,孔深500mm,钻孔垂直于墙面。


向钻孔内注入水泥砂浆。首先向孔内插入注浆管至孔底,随砂浆的注入缓慢地将注浆管拔出,保证砂浆注入饱满。


注完浆后,立即将连接锚杆插入,连接锚杆用ф16螺纹钢预制,外露端带弯钩,以备与主筋交叉相连。


(b)布设钢筋网

主筋的布设:按1000mm×1000mm的网度编主钢筋网,在钢筋网的交叉点处及锚钉与钢筋网接触点采用焊连,焊接点位置与墙面的距离为30~50mm。在准备布设预应力锚杆的位置,预留孔位并采用塑料套管保护,以便于下一步预应力锚杆的施工。


辅筋的布设:按150mm×150mm的网度编辅筋钢筋网,在钢筋网的交叉点及辅筋与主筋的交叉处,采用φ2铁丝绑扎牢固,将辅筋钢筋网与主筋固定在一起。在辅筋布置的同时,定点埋设控制喷射混凝土厚度的标志,以确保混凝土喷射的厚度。

在预留的预应力锚杆钻孔孔口周围,布设1.0m2的加强钢筋网,两层网间距为50mm。


(c)喷射混凝土

首先将光滑的墙面凿毛,然后用高压风、水将墙面冲净,以保证首次喷层与墙面的良好粘合。

第一层喷射厚度40mm,喷头与喷面垂直,间距为0.6~1.0m,第二次喷射砼在第一次喷射养护24小时后进行,必须保证喷射厚度和表面平整。


(d)养护

每次喷射完成,喷层初凝后立即进行养护,当最后一次喷射的混凝土终凝2小时后,进行正常养护,每天至少喷水4次。养护时间一般不得少于7天。

每层喷完后第一次喷水养护时,采用低压喷水,以防止冲坏喷射混凝土表面。

在养护过程中凡发现剥落、外鼓、裂纹、局部潮湿、色泽不均等不良现象,均及时分析原因、采取措施进行修补,以防后患。

坡间挡土墙失稳的类型及原因分析    


所谓坡间挡土墙是指半填半挖段的路基挡土墙,一般位于自然边坡的坡面上,它是所有挡土墙结构形式中难度最大、结构最复杂,也是最易失稳的结构形式。


失稳类型


(a).单纯失稳


所谓单纯失稳是指由于填方质量不好,墙体支挡能力不够,路面荷载过大而引起墙体本身的失稳,常见的各类挡土墙失稳大多属于此类情况。


(b).间接失稳


此类失稳是指由于坡体滑移导致的墙体基础外移,容易诱发整个墙体倾覆的严重事故,这是所有挡土墙事故中最严重的情况。


坡间挡土墙失稳的主要特征

坡间挡土墙间接失稳的主要特征表现在以下三点:


(a) 坡体滑动

这是此类坡间挡土墙失稳的根源。其特点是由于挡土墙所在原坡体发生滑动,进而导致整个墙体外移失稳。


(b) 路面开裂

墙体失稳后,首先可察觉的迹象是路面产生纵向裂纹,严重者甚至可在路面的横断面上形成阶梯状。


 (c) 发展迅速

上述两个特征与单纯失稳的特征类似,其最大的不同点在于此类失稳发展十分迅速。一般情况下,只要出现迹象,即会在短时间内(不超过一个月)发展成墙体倾覆、交通中断的严重事故,没有足够的后续加固治理时间。对此类事故处治的重点应是预先防止而不是事后治理。

免费打赏

相关推荐

APP内打开