请教挡土墙如何设计改进
flyliu8
flyliu8 Lv.7
2005年05月17日 17:18:10
只看楼主

现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。

b228bb88b4f0f13ff1a8.rar
0 B
立即下载
免费打赏
flyliu8
2005年05月25日 12:40:56
12楼
谢谢sanhao,为安全计,我们最后决定加大挡土墙截面,原200厚,加大为250厚,不但能满足朗肯土压力计算,抗倾覆也能满足.
回复
flyliu8
2005年05月25日 13:05:23
13楼
下面是最后的施工祥图,呵呵,工程不大,好象挺浪费钱的,可是没办法,不这样的话怕把电缆沟压坏.
回复
flyliu8
2005年05月25日 13:06:43
14楼
没贴上,再贴一次.