剩余电流互感器专题,为您提供剩余电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剩余电流互感器相关的专业交流讨论,更多剩余电流互感器相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教剩余电流和零序电流互感器的问题
零序电流互感器可以是三相导线一起穿过或在N线上穿过;而剩余电流互感器则三相加N线都穿过互感器, 在下的问题是,零序电流只穿N线,那N线上正常情形将流过不平衡电流,而且在下想这种情形下互感器的二次侧是不应动作的,但已经有不平衡电流流过如何保证互感器二次侧还不动作呢? 提前谢谢各位的回复。 前面已有帖子讨论类似的问题,但在下这个疑问被淹没在那个帖子中,所以重新发了这个帖子,望版主区管等专家理解。
关于剩余电流互感器额定电流的解答
第一,剩余电流互感器的额定电流必须符合负荷额定电流的需要,比如额定电流为250A或者更大。 第二,如果设计剩余电流动作阀值为30mA,则必须在电流互感器一次有30mA剩余电流时,二次必须输出相应的动作电流或信号。一般的电流互感器是做不到,大的额定电流测量微小一次电流的。哪如何解决既要满足一次额定电流的需要,又要满足30mA呢?我们可以告诉“牛奶哥”; 主要剩余电流互感器的铁芯是一种非晶材料。具有高导磁,低矫顽力,高饱和,磁滞损耗小,剩磁小,在磁化初始阶段对漏电流非常敏感。同时耐大电流冲击性好。
电流互感器这么用管啥的
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
电流互感器这样选可以吗?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
关于电流互感器的小问题!
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
这个电流互感器是干什么的
求教这样互感器还有电流吗
这里的电流互感器怎么解读
关于剩余电流互感器额定电流,求解答
剩余电流互感器是否一定要穿过零线
向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号