剩余电流互感器是否一定要穿过零线
sukun2010
sukun2010 Lv.3
2015年06月05日 00:04:02
只看楼主

向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号

向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号

1234.jpg


您2345.jpg

免费打赏
beida_energy
2015年06月05日 09:12:55
2楼
没有问题,因为你的零序互感器就是为了防止电气火灾,所以,异常时只报警,并不跳闸,因为开关不是漏电断路器,发生某相轻微接地故障时,可以不动作。在这种情况下,一旦被测量的相导体发生了对地的电流泄漏,火灾报警器马上发出信号。
保护分为两种:一个时动作于信号;一个是动作于跳闸。
你现在的零序保护就是动作于信号。

hanzhg54:不可以,总不能因为商铺的不平衡用电导致报警,那样岂不成了“狼莱了”?

回复
sushibo4321
2015年06月05日 12:58:50
3楼
N线必须穿过,说明书上写着的
回复
beida_energy
2015年06月05日 14:04:24
4楼
sushibo4321 发表于 2015-6-5 12:58 N线必须穿过,说明书上写着的如果你需要测量N导体是否接地,那穿过N导体,但目前的情况是只测量相导体的接地状况,而且,并动作跳闸,而是只动作信号。请问,你说的说明书,是那个设备的说明书?
回复
lxy11_
2015年06月05日 14:23:17
5楼
不太了解,希望有更多人来讨论!
回复
董十爷
2015年06月05日 14:25:08
6楼
不懂。无论作用于报警还是直接动作都应该有N线啊
回复
zyz8438
2015年06月05日 15:02:35
7楼
剩余电流=Ia+Ib+Ic+In
零序电流=Ia+Ib+Ic

你觉得N线要不要穿过??
回复
zongch1939
2015年06月05日 15:24:32
8楼
中性线N不穿过互感器是错误的。在三相负荷不平衡时,中性线上肯定有电流通过,此电流不经互感器,就是剩余电流。有剩余电流,报警器岂不要报警?
如果是三相三线制负荷,无中性线,无所谓N穿不穿过互感器的事。但这是三相四线制(不能称三相五线制,保护线不算)!N必须要穿过互感器!
回复
luyean
2015年06月05日 15:50:11
9楼
黑色的线看着不像N线,是不是搞错了。
回复
gsywhh
2015年06月05日 16:04:38
10楼
N肯定要穿过的,不穿过的话,电流不平衡,原理和3P+N的漏电断路器一个原理!
回复
electricity
2015年06月05日 16:27:18
11楼
zyz8438 发表于 2015-6-5 15:02 剩余电流=Ia+Ib+Ic+In零序电流=Ia+Ib+Ic对!多么简洁明了!对于低压来说就是这样的,低压才有个什么剩余的概念。其他电压等级就是零序。其实剩余和零序你可以理解为定值不同。
回复