剩余电流互感器是否一定要穿过零线
sukun2010
sukun2010 Lv.3
2015年06月05日 00:04:02
只看楼主

向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号

向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号

1234.jpg


您2345.jpg

免费打赏
攻城师14876
2015年06月05日 16:47:08
12楼
明显接线错误,零线必须穿过互感器!
回复
co1429242552997
2015年06月05日 16:55:09
13楼
在国家标准GB50054-2011《低压配电设计规范》明确指出了采用接地故障保护的两种方法,零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。这两种电流保护的基本工作原理相同,都是基于基尔霍夫电流定律,但使用范围、安装等要求却有所不同。
要看什么接地系统形式,零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。  剩余电流互感器保护动作整定电流可以从mA级到A级,有相当高的动作灵敏性,因此剩余电流保护装置对于TT、IT、TN﹣S TN﹣C-S系统接地系统均可适用。
安装时A、B、C三相导线与N线一起穿过一个剩余C.T,
回复
co1429242552997
2015年06月05日 17:08:39
14楼
1、零序电流互感器,工作零线不通过互感器。
2、剩余电流互感器,相线+N线 必须通过互感器
回复
fishbone_l
2015年06月05日 17:45:23
15楼
有图有真相 IMG_20150605_173726.jpg
回复
beida_energy
2015年06月05日 20:29:39
16楼
@hanzhg54

你说的对!
还真是这样,本来觉得开关不是漏电断路器,但单相负荷也会报警的。
所以,虽然不跳闸,还是要穿过N导体的,否则一旦有单相负荷也会报警。
除非相导体不跟N导体发生电的联系。
回复
beida_energy
2015年06月05日 20:32:47
17楼
@hanzhg54

你说的对!
还真是这样,本来觉得开关不是漏电断路器,但单相负荷也会报警的。
所以,虽然不跳闸,还是要穿过N导体的,否则一旦有单相负荷也会报警。
除非相导体不跟N导体发生电的联系。
回复
tom541100
2015年06月05日 21:25:09
18楼
你们用的什么牌子的??
回复
beida_energy
2015年06月06日 10:28:09
19楼
gsywhh 发表于 2015-6-5 16:04 N肯定要穿过的,不穿过的话,电流不平衡,原理和3P+N的漏电断路器一个原理!不穿过的话,电流不平衡,穿与不穿,跟三相电流是否平衡没有关系,只跟是否构成单相负荷有关系,即你有单相负荷,就必须穿过N导体,否则会报警。
回复
weibo_1429263955078
2015年06月06日 15:38:30
20楼
放在我这里会直接触发分励脱扣器动作。。。由于部分单相负载经常发生漏电,已经被我拆了
回复
asmdl
2015年06月06日 20:23:56
21楼
7楼已经说得很明白了
回复