向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号

向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号

1234.jpg


您2345.jpg

免费打赏
huashi1993
2015年06月07日 22:41:20
22楼
楼上的。7楼已经说明白了个啥。N线不穿算个哪门子零序。肯定要穿的。图片里明显错误。除非图片上带零序的都是结的电动机。还搞出什么剩余 零序两个名词来。
回复
谢好
2015年06月07日 23:00:24
23楼
感谢楼主的无私奉献
回复
wangxf
2015年06月08日 08:28:52
24楼
零线一定要穿过剩余电流互感器!
回复
leiyanlin1208
2015年06月08日 09:04:04
25楼
学习学习!!!!!!!
回复
kjp2014
2015年06月08日 09:25:13
26楼
零序保护和剩余保护末端继电器原理不一致,不应穿零线。
回复
半仙鲁
2015年06月08日 09:51:47
27楼
哈哈哈 不要吵了 我问过厂家了 电流互感器必须是四线进