关于10kV零序电流互感器
哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
10kV零序电流互感器的选择
现有10kV电缆线路,要安装零序电流互感器,线路为两根电缆并联使用。零序互感器是选一个大孔径的一次穿两根电缆,还是每根电缆分别穿零序互感器,然后将互感器的2次侧串联。请大家给指教一下。
关于10KV多变比计量电流互感器
箱式变电站采用高压侧计量,变压器容量为315KVA,高压计算电流为18.19A,选用10 20 30/5的多变比计量电流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接电流表,1Sn(n=1~3)-1S4接计量表。请问n应该选哪个呢?
10KV电流互感器参数的含义
LZZBJ9-10 75/5 10P/30互感器中,以前都是10P/10,请问10P/10和10P/30有什么区别?10P和5P又有什么意思呢?
10KV电流互感器耐压的问题
我厂新进了几个10KV电流互感器,在做交流耐压实验是发现电压升到10KV后就有放电声了。厂家出厂耐压是42KV,请问是不是42KV无击穿就合格。经厂家更换了好几次还是这样,不知这样的互感器能用吗?而且打压前已用酒精擦过了。
电流互感器这么用管啥的
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
这个电流互感器是干什么的
求教这样互感器还有电流吗
电流互感器这样选可以吗?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
关于电流互感器的小问题!
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!