我厂新进了几个10KV电流互感器,在做交流耐压实验是发现电压升到10KV后就有放电声了。厂家出厂耐压是42KV,请问是不是42KV无击穿就合格。经厂家更换了好几次还是这样,不知这样的互感器能用吗?而且打压前已用酒精擦过了。
我厂新进了几个10KV电流互感器,在做交流耐压实验是发现电压升到10KV后就有放电声了。厂家出厂耐压是42KV,请问是不是42KV无击穿就合格。经厂家更换了好几次还是这样,不知这样的互感器能用吗?而且打压前已用酒精擦过了。
2楼
“10KV电流互感器,在做交流耐压实验是发现电压升到10KV后就有放电声了”,正常情况不太可能,是不是你的试变有问题,低压侧匝间短路,实际输出电压超过10KV了?
回复
3楼
我厂现在新进了一套试验变压器可还是一样的呀!!!!困惑呀!!
回复
4楼
"是不是你的试变有问题,低压侧匝间短路,实际输出电压超过10KV了?" 低压侧匝间短路影响高压侧的输出电压吗?高压电压表是从高压绕组的抽头取得的电压值呀。若低压侧匝间短路,高压输出的电压与电压表的比例也不会变的呀!!
回复
5楼
10kV的互感器,在10kV时通常是不会有放电声音的。
回复
6楼
那这种互感器你敢接到10KV的系统上去吗???
试验变压器是否还是用的同一个??
考虑换个试变看看.
回复
7楼
试验时互感器二次侧短路接地。天气怎么样?
回复