请教剩余电流和零序电流互感器的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年01月26日 14:40:34
只看楼主

零序电流互感器可以是三相导线一起穿过或在N线上穿过;而剩余电流互感器则三相加N线都穿过互感器, 在下的问题是,零序电流只穿N线,那N线上正常情形将流过不平衡电流,而且在下想这种情形下互感器的二次侧是不应动作的,但已经有不平衡电流流过如何保证互感器二次侧还不动作呢? 提前谢谢各位的回复。 前面已有帖子讨论类似的问题,但在下这个疑问被淹没在那个帖子中,所以重新发了这个帖子,望版主区管等专家理解。

零序电流互感器可以是三相导线一起穿过或在N线上穿过;而剩余电流互感器则三相加N线都穿过互感器,
在下的问题是,零序电流只穿N线,那N线上正常情形将流过不平衡电流,而且在下想这种情形下互感器的二次侧是不应动作的,但已经有不平衡电流流过如何保证互感器二次侧还不动作呢? 提前谢谢各位的回复。
前面已有帖子讨论类似的问题,但在下这个疑问被淹没在那个帖子中,所以重新发了这个帖子,望版主区管等专家理解。
免费打赏
风平浪静02
2016年01月26日 15:57:28
2楼
零序分量来源于三相交流电的对称分量计算。就是说我们可以把任何一个不对称的三相交流电,分解为三个对称分量。即;正序、负序、零序。不过零序电流有其专门的回路,就是零序电流必须经过中性线的。所以,一个不对称的三相交流电,不一定有零序电流。有零序电流的,一定是三相不对称的。Ia+Ib+Ic=In ,它们是相量和。

根据以上理论,零序电流互感器一次只能是三相(三个电流支路),不能把中性线加在里面的。或者只能把互感器接在中性线上。但是,互感器只能测到某一个时间的电流值大小,无法知道三个电流之间相位的差别的。那如何测量零序电流呢?请看下图。

三相交流电1.jpg

请把图中的 e 电动势改作 i 。我们可以任意移动 i 轴,这样时间轴ωt轴到(i1)、(i2)、(i3)的距离,就是电流互感器测量到的同一个时间的电流值的大小,与时间(矢量)没有关系。那么这个电流产生的磁通是有方向(上下)的,电流互感器中的总磁通,就是三个磁通的代数和。

剩余电流来源于漏电流。原本是用来测量对地泄漏电流的,现在漏电广义地说:“就是没有经过规定路径(不期望路径)返回电源的电流,全部当作漏电流。”这样中性线必定是规定路径了,中性线上的电流不应该属于漏电流了。这就很明确地区分了零序电流互感器和漏电电流互感器了。
至于是代数和还是矢量和,我在上面已经分析的很明确了。矢量和不正确。
回复
lingxuct
2016年01月26日 16:31:12
3楼
楼主的问题是“已经有不平衡电流流过如何保证互感器二次侧还不动作呢? ”

电流互感器的二次只是接线,没有动作的机构。

当电流互感器二次线接(DL型)电流继电器时,可以设置定值,电流达到或大于定值继电器就动作,动作后电流减小到动作值的80%(不小于80%)继电器复归。

让它不动作的方法:一是不接继电器,二是继电器触点不接跳闸(只接信号-----指示灯或信号继电器)。
回复
xiamuzhixin
2016年01月26日 16:42:56
4楼
工作原理一样不代表保护方式一样。两者有差别的。
回复
smartspring
2016年01月27日 09:55:28
5楼
风平浪静02 发表于 2016-1-26 15:57 零序分量来源于三相交流电的对称分量计算。就是说我们可以把任何一个不对称的三相交流电,分解为三个对称分 … 谢谢您的回复。不好意思在下没有说清楚自己的问题,我的问题是在下理解零序是用来保护单相对地短路造成的三相不平衡,而不是用来保护非接地故障导致的三相不平衡,如在下这种理解是正确的话?那对这种非接地故障导致的三相不平衡,零序电流互感器和其关联的动作机构如何保证不动作?再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2016年01月27日 09:55:48
6楼
ccc___ 发表于 2016-1-26 16:31 楼主的问题是“已经有不平衡电流流过如何保证互感器二次侧还不动作呢? ”电流互感器的二次只是接线,没 … 谢谢您的回复。不好意思在下没有说清楚自己的问题,我的问题是在下理解零序是用来保护单相对地短路造成的三相不平衡,而不是用来保护非接地故障导致的三相不平衡,如在下这种理解是正确的话?那对这种非接地故障导致的三相不平衡,零序电流互感器和其关联的动作机构如何保证不动作?再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2016年01月27日 09:56:10
7楼
xiamuzhixin 发表于 2016-1-26 16:42 工作原理一样不代表保护方式一样。两者有差别的。 谢谢您的回复。不好意思在下没有说清楚自己的问题,我的问题是在下理解零序是用来保护单相对地短路造成的三相不平衡,而不是用来保护非接地故障导致的三相不平衡,如在下这种理解是正确的话?那对这种非接地故障导致的三相不平衡,零序电流互感器和其关联的动作机构如何保证不动作?再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2016年01月27日 09:59:58
8楼
还有一点在下没有理解,就是三相不平衡将产生零序电流。同时在下理解因剩余电流检测时需要同时穿入N线,是否意味着剩余电流检测将克服三相不平衡(非单相接地故障导致的),而指针对单相接地故障,也即对单相接地故障的检测,剩余电流较零序检测更有效与直接呢?提前谢谢各位的回复。:)
回复
xie0316
2016年01月27日 10:03:02
9楼
smartspring 发表于 2016-1-27 09:56 谢谢您的回复。不好意思在下没有说清楚自己的问题,我的问题是在下理解零序是用来保护单相对地短路造成 …应该说零序保护是保护三相负荷平衡的,比如三相电机,就是正常情况N线无电流的回路,当然还有一种情况,监测零序电流,知道正常电流值,设定个超过范围跳闸也行三相负荷不平衡一般用剩余电流保护,因为这个比较准确,三相平衡时N线没用
回复
smartspring
2016年01月27日 10:10:19
10楼
xie0316 发表于 2016-1-27 10:03 应该说零序保护是保护三相负荷平衡的,比如三相电机,就是正常情况N线无电流的回路,当然还有一种情况, … 谢谢您的回复,您的意思是单相接地这种作为三相不平衡的一种特列, 也在零序不平衡的保护范围内?如在下这种理解正确的话?那在下就基本理解了, 但剩余电流因为穿过N线,是否意味着剩余电流保护仅针对单相接地故障这种特殊的三相不平衡进行保护,如是的话,为什么不用零序加以保护,而又提到剩余电流保护呢? 再次谢谢您的回复。
回复
xie0316
2016年01月27日 10:16:17
11楼
本帖最后由 xie0316 于 2016-1-27 10:18 编辑 smartspring 发表于 2016-1-27 10:10 谢谢您的回复,您的意思是单相接地这种作为三相不平衡的一种特列, 也在零序不平衡的保护范围内?如 …首先第一点,单相接地零序和剩余电流都可以监测到,都能起到保护左右,但是单相对零短路剩余电流无法监测然后是第二点,相间短路单相接地零序和剩余电流都无法监测,用剩余电流不用零序的原因是因为除非正常情况下零序电流基本恒定,否则零线通过的电流会让零序保护动作,而剩余电流不会动作