关于剩余电流互感器额定电流的解答
风平浪静02
2016年01月25日 09:45:31
只看楼主

第一,剩余电流互感器的额定电流必须符合负荷额定电流的需要,比如额定电流为250A或者更大。 第二,如果设计剩余电流动作阀值为30mA,则必须在电流互感器一次有30mA剩余电流时,二次必须输出相应的动作电流或信号。一般的电流互感器是做不到,大的额定电流测量微小一次电流的。哪如何解决既要满足一次额定电流的需要,又要满足30mA呢?我们可以告诉“牛奶哥”; 主要剩余电流互感器的铁芯是一种非晶材料。具有高导磁,低矫顽力,高饱和,磁滞损耗小,剩磁小,在磁化初始阶段对漏电流非常敏感。同时耐大电流冲击性好。

这样当一次出现30mA剩余电流时,二次马上可以感应到它的存在。那么当一次剩余电流等于额定电流时,互感器铁芯磁感应强度迅速饱和,二次电流不再增加。而且其磁滞损耗小,剩磁小,保证了互感器的正常工作。而且还需要保证在线路出现短路故障时,互感器动热稳定水平。我们总结一下剩余电流互感器的工作特点,就是小电流敏感,大电流饱和。


第三、有些人以为剩余电流互感器只会出现30mA剩余电流,不可能出现大的电流,和额定电流没有关系。这个显然是不符合实际情况的。在一个供电系统里面,30mA是一个常用的剩余电流阀值,剩余电流完全有可能是额定负荷电流,甚至是系统故障电流。所以,剩余电流互感器不能耐受这些电流。剩余电流保护,就是空中楼阁,无源之水,无本之木。

beida_energy
2016年01月25日 10:22:24
2楼

这是你的帖子!
目前国标规定的最大剩余动作电流也就是20A!
怎么还考虑剩余电流等于额定电流?从何说起呢?比如 ,那个250A的额定电流,但是有这么大的剩余动作电流吗?
所以,它俩不是一回事!
回复
beida_energy
2016年01月25日 10:24:10
3楼

没有人这样认为!
国标规定了,最小可以6 mA ,最大可以20A。但绝对没有250A!
回复
风平浪静02
2016年01月25日 10:31:21
4楼
beida_energy 发表于 2016-1-25 10:22 这是你的帖子!目前国标规定的最大剩余动作电流也就是20A!怎么还考虑剩余电流等于额定电流?从何说起 …建议你在一次学习关于 剩余电流的定义。如果剩余电流以数量值来定义,那你就推翻了IEC。
回复
风平浪静02
2016年01月25日 10:33:31
5楼
beida_energy 发表于 2016-1-25 10:24 没有人这样认为!国标规定了,最小可以6 mA ,最大可以20A。但绝对没有250A!国家标准有,剩余电流按照电流值来定义的,拿出来看看。
回复
风平浪静02
2016年01月25日 10:43:05
6楼
090436kdwzk07c4wc9lf94.jpg

希望个别不知道什么是剩余电流的看清楚了。。。。。。这里有大小的界定吗。
回复
beida_energy
2016年01月25日 10:51:43
7楼
你看看这是啥!
最大30A,之前是20A,现在的规定是30A。
没有250A!
回复
xiamuzhixin
2016年01月25日 10:53:18
8楼
GB/Z 6829-2008,5.4.3
回复
beida_energy
2016年01月25日 10:53:20
9楼

所以,你的这句话就是无稽之谈!
回复
风平浪静02
2016年01月25日 11:00:23
10楼
beida_energy 发表于 2016-1-25 10:51 你看看这是啥!最大30A,之前是20A,现在的规定是30A。没有250A!你这个剩余电流动作值,不是剩余电流的解释。连这一点的理解也没有,还来谈混淆概念。为时尚早。
回复
风平浪静02
2016年01月25日 11:02:41
11楼
beida_energy 发表于 2016-1-25 10:53 所以,你的这句话就是无稽之谈!剩余电流互感器一次,剩余电流达到或者超过额定电流,你咋办?不会无稽之谈一句了之吧。。。
回复

相关推荐

APP内打开