关于剩余电流互感器额定电流的解答
风平浪静02
2016年01月25日 09:45:31
只看楼主

第一,剩余电流互感器的额定电流必须符合负荷额定电流的需要,比如额定电流为250A或者更大。 第二,如果设计剩余电流动作阀值为30mA,则必须在电流互感器一次有30mA剩余电流时,二次必须输出相应的动作电流或信号。一般的电流互感器是做不到,大的额定电流测量微小一次电流的。哪如何解决既要满足一次额定电流的需要,又要满足30mA呢?我们可以告诉“牛奶哥”; 主要剩余电流互感器的铁芯是一种非晶材料。具有高导磁,低矫顽力,高饱和,磁滞损耗小,剩磁小,在磁化初始阶段对漏电流非常敏感。同时耐大电流冲击性好。

这样当一次出现30mA剩余电流时,二次马上可以感应到它的存在。那么当一次剩余电流等于额定电流时,互感器铁芯磁感应强度迅速饱和,二次电流不再增加。而且其磁滞损耗小,剩磁小,保证了互感器的正常工作。而且还需要保证在线路出现短路故障时,互感器动热稳定水平。我们总结一下剩余电流互感器的工作特点,就是小电流敏感,大电流饱和。


第三、有些人以为剩余电流互感器只会出现30mA剩余电流,不可能出现大的电流,和额定电流没有关系。这个显然是不符合实际情况的。在一个供电系统里面,30mA是一个常用的剩余电流阀值,剩余电流完全有可能是额定负荷电流,甚至是系统故障电流。所以,剩余电流互感器不能耐受这些电流。剩余电流保护,就是空中楼阁,无源之水,无本之木。

免费打赏
风平浪静02
2016年01月25日 11:09:24
12楼
我们配置一台开关设备,仅仅考虑额定负荷电流是不够的。一定要考虑其故障状态的的故障电流。这和剩余电流互感器的设计生产是一样的。

认为剩余电流不会超过动作优选值的可以醒醒了。
回复
beida_energy
2016年01月25日 11:17:18
13楼
风平浪静02 发表于 2016-1-25 11:02 剩余电流互感器一次,剩余电流达到或者超过额定电流,你咋办?不会无稽之谈一句了之吧。。。对,开关必须达到规定的额定电流值,而且,零序互感器也要与该电流相适应。这个没有问题!但就是不要过分强调额定电流必须漏电动作值配合。两回事!
回复
beida_energy
2016年01月25日 11:18:56
14楼
风平浪静02 发表于 2016-1-25 11:09 我们配置一台开关设备,仅仅考虑额定负荷电流是不够的。一定要考虑其故障状态的的故障电流。这和剩余电流互 …这个也是对的!额定电流就是满足运行的!过载、短路、漏电保护就是为了满足故障的,特别满足严重故障的!
回复
beida_energy
2016年01月25日 11:22:54
15楼
风平浪静02 发表于 2016-1-25 11:00 你这个剩余电流动作值,不是剩余电流的解释。连这一点的理解也没有,还来谈混淆概念。为时尚早。这就是剩余电流的选择取值范围!而且是国标!比如,框架断路器可以到6000A ,但漏电动作值不可能也这么大!当然也就没有你所谓的“还要考虑剩余电流等于额定电流时”的可能性!
回复
风平浪静02
2016年01月25日 11:57:49
16楼
beida_energy 发表于 2016-1-25 11:22 这就是剩余电流的选择取值范围!而且是国标!比如,框架断路器可以到6000A ,但漏电动作值不可能也这么 …你家里的63A漏电短路开关,你拿什么向你家人保证你的开关漏电流不会达到或者超过63A呢?一大型综合商贸体,配电系统火警剩余电流互感器。你拿什么向祖国向人民保证,这个漏电电流不会达到1000A或者更大?这回该轮到我说了,剩余电流和剩余电流优选动作值,是两码事。不是一个概念。如果我们寄理论为开关动作,那么还要校验电流互感器的动热稳定干什么呢?再次明确说明:剩余电流是可以达到或者超过额定负荷电流的,这是无可争议的。我们不尽需要测量微小电流,而且要保证大电流是保证剩余电流互感器能够完好。
回复
smartspring
2016年01月25日 12:37:40
17楼
进来学习一下。请教个问题,在下理解您提到的30mA剩余电流指的是互感器一次侧的剩余电流?同时其一次侧有额定电流要大于所在回路的额定电流?如在下这种理解是正确的话,互感器的二次侧电流貌似就没啥用了?
也不知道在下这种理解是否正确?
提前谢谢您的回复。
回复
beida_energy
2016年01月25日 14:17:19
19楼
风平浪静02 发表于 2016-1-25 11:57 你家里的63A漏电短路开关,你拿什么向你家人保证你的开关漏电流不会达到或者超过63A呢?一大型综合商贸体 …你拿什么向祖国向人民保证,这个漏电电流不会达到1000A或者更大我只能说,你想多了!而且,想多了,也是负担!没啥用!难不成挑战国标不成?
回复
风平浪静02
2016年01月25日 14:20:06
20楼
smartspring 发表于 2016-1-25 12:37 进来学习一下。请教个问题,在下理解您提到的30mA剩余电流指的是互感器一次侧的剩余电流?同时其一次侧有 …很愿意回答你的问题,因为有人认为剩余电流之存在于电流互感器的二次,当漏电断路器试验按钮按下时“没有任何一次电流!”剩余电流必定在电流互感器的一次侧,二次侧只是为了是开关动作或者发出信号的电流。至于二次电流应该是多少大,用什么样方式使开关动作,是信号发送。这又是另一回事情。当然你如果能把所有导体上的电流不通过互感器代数和加起来,或者把这个剩余电流取出来,也就没有必要采用互感器二次了。
回复
beida_energy
2016年01月25日 14:20:44
21楼
风平浪静02 发表于 2016-1-25 11:57 你家里的63A漏电短路开关,你拿什么向你家人保证你的开关漏电流不会达到或者超过63A呢?一大型综合商贸体 …如果是漏电断路器后面的回路,怎么可能发生你杞人忧天的事情呢?不等到发生你想象的事情,开关就跳了!因为整定值就不大!如果不是漏电断路器,那就是接地短路保护动作!跟你说过多少遍了,不是一回事!
回复
风平浪静02
2016年01月25日 15:32:25
22楼
我的一句 “不要丢人现眼”你就接受不了。你“杞人忧天”可以大放异彩。你的大部分帖子里,卵呀卵呀个没完。我反敬了你一个,就是脏话。就是没有底裤的教养。你这是什么逻辑呢?

如果没见过,我建议你找一些故障录波图看看。看看是先经过故障电流,开关再动作。还是故障电流还没有经过开关已经动作。 一些电力知识匮乏的问题,不要在论坛上瞎嚷嚷。

至于是漏电动作也好,过流动作也罢。至于负荷电流(或者故障电流)没有经过规定路径返回电源,剩余电流互感器铁芯中已经感应到磁通。这个电流不是你想象的30mA或者最大30A。不是我们想多了,是你把动作优选值界定为剩余电流产生值了,想错了。是你不正确的解释了国家标准,是你亵渎了国家标准。

希望你再一次学习漏电开关动作原理,学习相关术语解释。你认为执行开关动作的电流是剩余电流,才有了剩余电流不在一次电流里,在互感器的二次。那种错误的概念。执行开关动作的电流,我们可以变流,倍压,放大,很多种方法。剩余电流互感器是把剩余电流从一次电流里提取出来的一种采样。他需要对微小电流有足够的灵敏度,对大电流有可靠的躲避能力。你说额定电流与剩余电流能分割开来吗?但是,“我们任何时候没有说过 额定电流必须漏电动作值配合。 ”剩余电流互感器一次需要满足额定负荷,和剩余电流动作值没有必然的关系。不是吗。希望不要把自己的错误理解强加于人。
回复