第一,剩余电流互感器的额定电流必须符合负荷额定电流的需要,比如额定电流为250A或者更大。 第二,如果设计剩余电流动作阀值为30mA,则必须在电流互感器一次有30mA剩余电流时,二次必须输出相应的动作电流或信号。一般的电流互感器是做不到,大的额定电流测量微小一次电流的。哪如何解决既要满足一次额定电流的需要,又要满足30mA呢?我们可以告诉“牛奶哥”; 主要剩余电流互感器的铁芯是一种非晶材料。具有高导磁,低矫顽力,高饱和,磁滞损耗小,剩磁小,在磁化初始阶段对漏电流非常敏感。同时耐大电流冲击性好。
这样当一次出现30mA剩余电流时,二次马上可以感应到它的存在。那么当一次剩余电流等于额定电流时,互感器铁芯磁感应强度迅速饱和,二次电流不再增加。而且其磁滞损耗小,剩磁小,保证了互感器的正常工作。而且还需要保证在线路出现短路故障时,互感器动热稳定水平。我们总结一下剩余电流互感器的工作特点,就是小电流敏感,大电流饱和。
第三、有些人以为剩余电流互感器只会出现30mA剩余电流,不可能出现大的电流,和额定电流没有关系。这个显然是不符合实际情况的。在一个供电系统里面,30mA是一个常用的剩余电流阀值,剩余电流完全有可能是额定负荷电流,甚至是系统故障电流。所以,剩余电流互感器不能耐受这些电流。剩余电流保护,就是空中楼阁,无源之水,无本之木。
23楼
smartspring 发表于 2016-1-25 12:37 进来学习一下。请教个问题,在下理解您提到的30mA剩余电流指的是互感器一次侧的剩余电流?同时其一次侧有 … 谢谢您的回复。再请教一下,互感器的额定电流是否应大于所在回路的工作电流,互感器的额定电流和剩余电流有什么关系? 再次谢谢您的回复。:)
回复
24楼
smartspring 发表于 2016-1-25 16:06 谢谢您的回复。再请教一下,互感器的额定电流是否应大于所在回路的工作电流,互感器的额定电流和剩余 …互感器额定电流是指电流互感器一次绕组通过电流的一个定额,它应该满足负荷电流的需要。太大测量准确度降低,太小容易产生磁饱和与绕组过热现象。剩余电流互感器也同样,一次绕组应该满足负荷电流需要。剩余电流是所以电流的代数和,所以它是属于需要检测微小电流。所以初始磁化曲线工作点要高,对微小电流敏感。但是这个代数和也可能很大,比如负荷电流、故障电流。但测量大电流要求不高,磁化曲线工作范围相对可以窄一些。在大电流情况下迅速饱和,但不能产生诸如铁芯涡流增加的损耗发热现象。所以,其的铁芯区别与一般电流互感器。
回复
25楼
风平浪静02 发表于 2016-1-25 16:59 互感器额定电流是指电流互感器一次绕组通过电流的一个定额,它应该满足负荷电流的需要。太大测量准确度降 … 真心谢谢您的回复。对互感器的二次侧电流是否有幅值等要求?:)
回复
26楼
学习了 :D:D
回复
27楼
smartspring 发表于 2016-1-25 17:24 真心谢谢您的回复。对互感器的二次侧电流是否有幅值等要求?互感器的二次側电流必须满足测量仪表或者控制要求的需要,这个与二次负载(仪表、控制对象)电路的设计有关。也就是说,剩余电流互感器必须满足一次在流过最大额定电流时不至于损坏,同时又要能够具有检测到设定动作的剩余电流值的灵敏度,两者缺一不可。而二次側的电流(或者电压)仅仅是为了满足触发控制要求的需要。
回复
28楼
“卵”就是个网络用语,就没有用的意思,跟脏话无关!
丢人现眼肯定不是好话吧?
我们讨论问题,可以观点不同,我们没有必要出言不逊吧?
现在谈专业,比如,你杞人忧天的那个事情就跟荒唐!
“剩余电流互感器不仅要考虑在规定阀值时输出二次电流。还要考虑剩余电流等于额定电流时”
这可是你的话吧?但是根本就不可能发生像额定电流那样的剩余动作电流嘛!
怎么能以为那个地方可以发生大电流,就一定需要考电流虑漏电动作值也要跟额定电流一致呢?
还没有你想象的那么大,就跳闸了!
说的学习,我们到这儿来就是为了学习的!
但学习过程中错了得纠正!
即便真的额定电流很大,但是,剩余电流是矢量抵消以后的结果!怎么可能跟额定电流一般大呢?
回复
29楼
本帖最后由 beida_energy 于 2016-1-26 08:46 编辑 老灰兔子 发表于 2016-1-25 23:36 互感器的二次側电流必须满足测量仪表或者控制要求的需要,这个与二次负载(仪表、控制对象)电路的设计有 …剩余电流互感器必须满足一次在流过最大额定电流时不至于损坏这也是杞人忧天!零序互感器不是电流互感器!它测量的是多根导体,不是一根导体!即便这些导体的电流可以到上千安,但矢量抵消后呢?会饱和?对于正常的用电, 只要不发生对地或对零的非正常用电,都是相互抵消的!所以,你这样说就是不懂!
回复
30楼
老灰兔子 发表于 2016-1-25 23:36 互感器的二次側电流必须满足测量仪表或者控制要求的需要,这个与二次负载(仪表、控制对象)电路的设计有 … 谢谢您的回复。在下没有理解的是二次侧像您提到作为触发控制是否也有幅值等的要求,如有的话如何保证呢? 再次谢谢您的回复。:)
回复
31楼
beida_energy 发表于 2016-1-26 08:44 这也是杞人忧天!零序互感器不是电流互感器!它测量的是多根导体,不是一根导体! 请教一下,您提到零序电流互感器不是电流互感器,那剩余电流互感器呢?再有就是在下没有理解剩余电流互感器的是二次侧作为触发控制是否也有幅值等的要求,如有的话如何保证呢? 再次谢谢您的回复。
回复
32楼
smartspring 发表于 2016-1-26 09:13 请教一下,您提到零序电流互感器不是电流互感器,那剩余电流互感器呢?再有就是在下没有理解剩余电 …一个事,都是零序互感器!漏电断路器,标准的称呼为剩余电流动作装置,其用于检测漏电的元件就是零序互感器。
回复