关于剩余电流互感器额定电流的解答
风平浪静02
2016年01月25日 09:45:31
只看楼主

第一,剩余电流互感器的额定电流必须符合负荷额定电流的需要,比如额定电流为250A或者更大。 第二,如果设计剩余电流动作阀值为30mA,则必须在电流互感器一次有30mA剩余电流时,二次必须输出相应的动作电流或信号。一般的电流互感器是做不到,大的额定电流测量微小一次电流的。哪如何解决既要满足一次额定电流的需要,又要满足30mA呢?我们可以告诉“牛奶哥”; 主要剩余电流互感器的铁芯是一种非晶材料。具有高导磁,低矫顽力,高饱和,磁滞损耗小,剩磁小,在磁化初始阶段对漏电流非常敏感。同时耐大电流冲击性好。

这样当一次出现30mA剩余电流时,二次马上可以感应到它的存在。那么当一次剩余电流等于额定电流时,互感器铁芯磁感应强度迅速饱和,二次电流不再增加。而且其磁滞损耗小,剩磁小,保证了互感器的正常工作。而且还需要保证在线路出现短路故障时,互感器动热稳定水平。我们总结一下剩余电流互感器的工作特点,就是小电流敏感,大电流饱和。


第三、有些人以为剩余电流互感器只会出现30mA剩余电流,不可能出现大的电流,和额定电流没有关系。这个显然是不符合实际情况的。在一个供电系统里面,30mA是一个常用的剩余电流阀值,剩余电流完全有可能是额定负荷电流,甚至是系统故障电流。所以,剩余电流互感器不能耐受这些电流。剩余电流保护,就是空中楼阁,无源之水,无本之木。

免费打赏
beida_energy
2016年01月26日 09:25:20
33楼
smartspring 发表于 2016-1-26 09:13 请教一下,您提到零序电流互感器不是电流互感器,那剩余电流互感器呢?再有就是在下没有理解剩余电 …对于所有套在零序互感器内的导体的正常用电和非正常用电,它都不做成反应!但是一旦套在内部的导体跟外面的零或者地发生了电流,达到动作值就要动作。比如,它对于三相电动机的相间绝缘出了问题,它是不动作的。在它看来正常,但电动机已经不正常了。所以它有自身的局限性。
回复
smartspring
2016年01月26日 09:29:09
34楼
beida_energy 发表于 2016-1-26 09:22 一个事,都是零序互感器!漏电断路器,标准的称呼为剩余电流动作装置,其用于检测漏电的元件就是零序互 … 谢谢您的回复。您的意思是零序电流互感器和剩余电流互感器实际上都不是互感器? 如不是互感器的话,是否也没有变比,如没有变比的话,在下理解一次电流可大可小,如何保证二次侧的电流或电压幅值能满足触发动作的要求? 再次谢谢您的回复:)
回复
smartspring
2016年01月26日 09:30:04
35楼
beida_energy 发表于 2016-1-26 09:25 对于所有套在零序互感器内的导体的正常用电和非正常用电,它都不做成反应!但是一旦套在内部的导体跟外 … 在下原以为是相间绝缘也能被零序检测出呢,受教了。再次谢谢您的回复。:)
回复
beida_energy
2016年01月26日 09:34:17
36楼
smartspring 发表于 2016-1-26 09:30 在下原以为是相间绝缘也能被零序检测出呢,受教了。再次谢谢您的回复。不客气!看看这个图。
回复
smartspring
2016年01月26日 09:41:36
37楼
beida_energy 发表于 2016-1-26 09:34 不客气!看看这个图。 再次谢谢您的回复,您的意思是剩余电流互感器采用的是非矢量计算? 零序电流互感器和剩余电流互感器实际上都不是互感器? 如不是互感器的话,是否也没有变比,如没有变比的话,在下理解一次电流可大可小,如何保证二次侧的电流或电压幅值能满足触发动作的要求? 再次谢谢您的回复。:)
回复
beida_energy
2016年01月26日 09:48:21
38楼
smartspring 发表于 2016-1-26 09:41 再次谢谢您的回复,您的意思是剩余电流互感器采用的是非矢量计算? 零序电流互感器和剩余电流互感器 …剩余电流互感器采用的是非矢量计算恰恰是矢量计算!测量多根导体的电流矢量和!
回复
smartspring
2016年01月26日 09:59:54
39楼
beida_energy 发表于 2016-1-26 09:48 恰恰是矢量计算!测量多根导体的电流矢量和!再次谢谢您的回复,如采用矢量计算,在下理解在发生相间短路时两相电流并不能相互抵消?也即发生相间短路时零序将动作,这和您之前提到的零序在这时不动作不太一致?在下那里理解错了? 零序电流互感器和剩余电流互感器实际上都不是互感器? 如不是互感器的话,是否也没有变比,如没有变比的话,在下理解一次电流可大可小,如何保证二次侧的电流或电压幅值能满足触发动作的要求? 再次谢谢您的回复。:)
回复
风平浪静02
2016年01月26日 10:32:56
40楼
beida_energy 发表于 2016-1-26 08:41 “卵”就是个网络用语,就没有用的意思,跟脏话无关!丢人现眼肯定不是好话吧?我们讨论问题,可以观点 …所谓的丢人现眼就是对那种自己还不理解的问题拿出来指责别人。你图中的试验电流从 L2 出发经过剩余电流互感器以后,没有通过剩余电流互感器从按钮返回 L1 (电源),在一次形成了剩余电流。而你却言辞笃笃地说 “ 没有任何一次电流 。” 你了解了这些物理现象了吗?剩余电流不在一次里,哪电击,火灾跟人还有关系吗?我已经很明白告诉你学习的方法了。你那种大电流时开关跳闸了的逻辑,是限流原理。比如一个电抗器,因为电抗器两端电流不能突变原理,当突然发生短路电流电抗器两端电压会升高,限制电流的通过。剩余电流互感器断路器没有这个作用懂吗。赶快去找故障录波图看看。来这里学习可以。但是不是不讲道理。不是胡搅蛮缠,不要得了便宜卖乖还继续误导他人。应该纠正错误的是你。我这不是在为你纠结,而是希望你不要再用这些错误逻辑影响网友的判断。
回复
xiamuzhixin
2016年01月26日 10:38:05
41楼
smartspring 发表于 2016-1-26 09:59 再次谢谢您的回复,如采用矢量计算,在下理解在发生相间短路时两相电流并不能相互抵消?也即发生相间短路 …零序电流互感器没有变比一说,因为它没有一次线圈。严格来说它的一次是所测量回路的各相导体。当测量回路(一次)有30mA的剩余电流时,二次线圈感应出电流,通过放大器,使动作机构动作。制造商只要根据动作机构需要的电流和二次线圈感应出的电流设定一个合理的放大倍数就行。这部分属于制造商的参数,和一般的设计基本没有关系。
回复
风平浪静02
2016年01月26日 10:48:12
42楼
beida_energy 发表于 2016-1-26 08:44 这也是杞人忧天!零序互感器不是电流互感器!它测量的是多根导体,不是一根导体!我们的 “ 杞人忧天 ” 正是你所不具备的。你家的63A漏电断路器,连63A电流都通不过,还谈什么漏电保护呢?你再把你家的漏电附件拆开来看看,63A和10A有什么区别。想想为什么有区别。剩余电流可以抵消,负荷电流是抵消不掉的。如果有像你试验按钮一样的负荷回路,你拿什么保证剩余电流互感器中的磁通不是额定负荷电流。对于正常的用电, 只要不发生对地或对零的非正常用电,都是相互抵消的!你只能想到正常时的现象,考虑不到故障状态,这就是你欠缺的地方。你不仅仅是不懂,不懂装懂,而且难缠。你如果能像30楼网友,我也不会说你 “ 丢人现眼 ”了。
回复