关于剩余电流互感器额定电流,求解答
牛奶哥
牛奶哥 Lv.2
2016年01月22日 10:37:45
只看楼主

下图是RCQ020剩余电流动作保护继电器的说明书,其中剩余电流互感器的部分,这里的额定电流是互感器的么,如果是这样,最小剩余电流阀值才几十mA,哪匝数是不是要很多,变比怎么取,求指教

下图是RCQ020剩余电流动作保护继电器的说明书,其中剩余电流互感器的部分,这里的额定电流是互感器的么,如果是这样,最小剩余电流阀值才几十mA,哪匝数是不是要很多,变比怎么取,求指教

A`7N{{DW`B0ODUY{RE~23RR.png

免费打赏
北方郎
2016年01月22日 11:02:49
2楼
两码事。
此处额定电流指相线电流;
剩余电流互感器一次侧绕组只有一匝。
回复
牛奶哥
2016年01月22日 11:06:21
3楼
北方郎 发表于 2016-1-22 11:02 两码事。此处额定电流指相线电流;剩余电流互感器一次侧绕组只有一匝。嗯 那如果要根据这个表来设计互感器,要确定哪些参数啊。。
回复
北方郎
2016年01月22日 11:17:34
4楼
牛奶哥 发表于 2016-1-22 11:06 嗯 那如果要根据这个表来设计互感器,要确定哪些参数啊。。见有关互感器产品规范。
回复
瘸子电工
2016年01月22日 11:29:13
5楼
是按照额定电流选剩余电流互感器,再看你需要的最小剩余电流阀需要多少mA
回复
牛奶哥
2016年01月22日 14:29:00
6楼
alx6037 发表于 2016-1-22 11:29 是按照额定电流选剩余电流互感器,再看你需要的最小剩余电流阀需要多少mA假设现在额定电流时250A,最小剩余电流阀值就是30mA了,那是要设计一次的剩余电流是多大啊
回复
瘸子电工
2016年01月22日 14:40:57
7楼
250A回路的剩余电流一般不会大于30mA,就选250A,30mA
回复
牛奶哥
2016年01月22日 14:52:09
8楼
alx6037 发表于 2016-1-22 14:40 250A回路的剩余电流一般不会大于30mA,就选250A,30mA这里的最小剩余电流阀值30mA是互感器二次输出还是一次啊
回复
瘸子电工
2016年01月22日 14:59:09
9楼
RCD的主要特性如上图:
其铁芯包绕了一电气回路的全部载流导体,在磁芯内产生的磁通在一瞬间都与这些导体电流的算术和有关;在一方向流过的电流假设为正(I1),则在相反方向流过的电流就为负(I2)。
在无故障的正常回路中I1 + I2=0,在磁芯内没有磁通,线圈内的电动势为零。接地故障电流Id穿过磁芯流向故障点,但却经大地或经TN系统的保护线返回电源。
穿过磁芯的诸导体的电流因此不再平衡,电流差在磁芯内产生了磁通。
此电流被称作“剩余”电流,这一原理也被认作“剩余电流”原理。
回复
牛奶哥
2016年01月22日 15:19:24
10楼
最小剩余电流阀值应该就是断路器的整定值,也就是互感器感应出的二次输出电流,那么250A的线路产出多大的剩余电流才能使互感器感应出30mA的电流,在是我想知道的。。。
回复
瘸子电工
2016年01月22日 15:36:46
11楼

剩余电流值取决于负载,要计算负载的泄漏电流,如微波炉的泄漏电流是0.46mA
回复

相关推荐

APP内打开