这种结构的现浇板如何配筋?
近日在一工程上碰到了这样一件事情:一剪力墙结构的高层住宅楼,原设计图上,在每一层的楼板标高处都有几块悬挑的空调板。该悬挑板为一边固定在墙体上,另外三边为自由端的典型悬挑板。仅配置上部钢筋,与现浇楼板同时浇筑。后来业主出了工程变更,对其中的一块悬挑板变换了位置,变成了三边固定在墙体上而一边为自由端的板。在刚出变更的时候,甲方说该板的配筋仍按悬挑板来配,即只配上部钢筋,而不配下部钢筋。后来甲方又找设计人员出了专门的变更图,设计变更意见为只配置短向的板底部钢筋,而不配置上部钢筋。我个人认为这两种做法都不妥,但又找不到具体的依据和参考资料。所以在此向各位专家请教,像这种类型的现浇板到底如何配筋,其受力形式又是怎样的,请各位不吝赐教!谢谢!:L[ 本帖最后由 xie761128 于 2009-5-11 19:35 编辑 ]
砖混结构的现浇板裂缝的形成
工程介绍:某小区一住宅(6+1),7度(0.1g),天然地基,按旧规范设计,03年3月开工,8月初主体完工,9月底竣工通过验收。裂缝发现时间:11月中旬。裂缝描述:1)部位在两单元连接处(图中虚线线内);2)垂直于建筑长方向(如图中标注线条);3)出现在夸中,四角及四周没有裂缝;4)裂缝是通缝且上大下小而不是上小下大(上部最大为0.6mm,下0.4mm);5)墙体没有开裂,窗四角无裂纹,墙体及圈梁水平裂纹;6)裂缝每层位置并不规律,但在灯线附近;6)裂缝出现在2~5层楼面,2~3层最大,屋面及复式层没有。建科院结论:温度影响裂缝,目前不影响承载力,但影响美观,续采取处理措施。同事及我们的意见:1)排除配筋不足、地基不均沉降;2)温度影响,裂缝位置在建筑中部,是温度应力较难分散的部位;我们没有在此部位设置温度钢筋(我们通常是在屋面部位设置),规范GB50010-2002中10.1.9提到这一点,但我们认为这不是主要的原因,因为我们已往也这样做却没有出现这种现象;3)电管采用的是塑料管,对裂缝有诱导作用;4)最重要的是施工,因为砼浇注在夏季,且因工期紧,楼面提