工程介绍:某小区一住宅(6+1),7度(0.1g),天然地基,按旧规范设计,03年3月开工,8月初主体完工,9月底竣工通过验收。裂缝发现时间:11月中旬。裂缝描述:1)部位在两单元连接处(图中虚线线内);2)垂直于建筑长方向(如图中标注线条);3)出现在夸中,四角及四周没有裂缝;4)裂缝是通缝且上大下小而不是上小下大(上部最大为0.6mm,下0.4mm);5)墙体没有开裂,窗四角无裂纹,墙体及圈梁水平裂纹;6)裂缝每层位置并不规律,但在灯线附近;6)裂缝出现在2~5层楼面,2~3层最大,屋面及复式层没有。
裂缝发现时间:11月中旬。裂缝描述:1)部位在两单元连接处(图中虚线线内);2)垂直于建筑长方向(如图中标注线条);3)出现在夸中,四角及四周没有裂缝;4)裂缝是通缝且上大下小而不是上小下大(上部最大为0.6mm,下0.4mm);5)墙体没有开裂,窗四角无裂纹,墙体及圈梁水平裂纹;6)裂缝每层位置并不规律,但在灯线附近;6)裂缝出现在2~5层楼面,2~3层最大,屋面及复式层没有。
建科院结论:温度影响裂缝,目前不影响承载力,但影响美观,续采取处理措施。
同事及我们的意见:1)排除配筋不足、地基不均沉降;2)温度影响,裂缝位置在建筑中部,是温度应力较难分散的部位;我们没有在此部位设置温度钢筋(我们通常是在屋面部位设置),规范GB50010-2002中10.1.9提到这一点,但我们认为这不是主要的原因,因为我们已往也这样做却没有出现这种现象;3)电管采用的是塑料管,对裂缝有诱导作用;4)最重要的是施工,因为砼浇注在夏季,且因工期紧,楼面提前加载(堆置砌体),使楼板产生细小裂纹,在后面的砼徐变中不断开展。
我想以后大家还是在楼面转角,较长的中部加点所谓“温度”钢筋吧,以免像我现在这样无辜。
请大家谈谈你们的看法。