现浇混凝土建筑结构施工手册
书名: 现浇混凝土建筑结构施工手册作者: 侯君伟 主编出版社: 机械工业出版社出版日期: 2003-05-01简介: 本书系统介绍了近年来我国在现浇钢筋混凝土建筑结构施工方面所取得的综合技术经济成果。围绕钢筋混凝土建筑结构施工,广泛叙述了在模板技术,钢筋连接技术,高强度、高性能混凝土以及预应力混凝土技术等方面的新材料、新工艺与新设备,具体体现了我国现浇钢筋混凝土结构的工业化、机械化施工程度的提高。目录:前言1.综述2.混凝土结构施工的机具选用3.模板技术4.钢筋工程5.混凝土技术6.预应力混凝土技术7.普通混凝土结构工程的施工8.预应力混凝土结构工程施工附录参考文献
现浇混凝土加强带的施工
鄙人前段时间在本论坛上看到有位楼主发表了关于超长混凝土浇筑采用"加强带"的工艺(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于桥梁的混凝土护栏的施工时(护栏最长的将近150米),会不会因为膨胀剂用量的不一致,而造成混凝土外表颜色不一?有哪位高人能指点一二!!万分感激 原文当中有一段如下:结构出现裂缝与干缩和温差有直接关系。当底板和外墙混凝土采用普通混凝土,且底板和外墙厚度较大时,干缩和温差均较大,易产生裂缝。在这种情况下,通过计算和工程实践表明,后浇带的间距约为30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中掺加占水泥重量2%左右的HM膨胀剂,理论上可不设后浇带,只设加强带即可,但考虑施工等因素,为确保混凝土不出现裂缝,在实际施工中,我们在非加强带区也掺用占水泥重量0.5%的膨胀剂,以保证混凝土不出现变形裂缝。
现浇混凝土结构中后浇带的施工方法总结
摘要:现今钢筋混凝土结构的建筑形式多种多样,在施工中经常需要留置后浇带。后浇带就是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。如后浇带施工质量不好,会使建筑结构整体性不好,造成渗漏等质量问题。现根据本人工作经验,对后浇带施工总结出以下施工方法,以提高后浇带施工质量。 关键词:现浇混凝土 后浇带 施工方法 1 适用范围 本方法适用于高低结构的高层住宅、公共建筑及超长结构的现浇整体钢筋混凝土结构中后浇带的施工,其他有特殊要求结构中的后浇带施工可参照本方法。 2 施工工艺 2.1 后浇带应按设计要求予留,并按设计规定的时间先浇筑混凝土,一般宽度为700mm—l000mm,间隔一般为20--30m,贯通整个结构的横截面,将结构划分为几个独立区段,但不一定直线通过一个开间,以避免钢筋100%有搭接接头。后浇带一般从粱、板分跨部通过或纵横墙相交的部位或门洞口的连粱处通过,板、墙的钢筋格接长度为45d,梁的主筋可以不断开,使其保持一定联