混凝土结构施工质量验收规范中,现浇结构拆模后要进行轴线位置、垂直度、标高的检查工作。里面讲到了用什么工具进行检查,但是具体在现场如何检查未说,想问一下论坛的前辈们,你们是如何在现场进行检查的!!万分感谢!!
混凝土结构施工质量验收规范中,现浇结构拆模后要进行轴线位置、垂直度、标高的检查工作。里面讲到了用什么工具进行检查,但是具体在现场如何检查未说,想问一下论坛的前辈们,你们是如何在现场进行检查的!!万分感谢!!
2楼
轴线用垂准仪和钢尺;垂直度用经纬仪、吊线或者钢尺;标高就用水平仪啊
详见验收规范
回复
3楼
肉眼观测垂直度,表面美观度观察,标高尺子拉一下,轴线位置放砌体线的时候就知道了。
回复
4楼
多看规范,多去现场,这个问题很好掌握的。
回复
5楼
钢尺、经纬仪、水准仪就这些,看你怎么用了。
回复
6楼
现场看师傅干一遍就会了!
回复
7楼
水准仪,或者是水管都可以
回复
8楼
回复
9楼
每一层梁板浇筑后都会在板上放线,注意不要污损了轴线;拆模后利用这些轴线通过钢卷尺来复核竖向构件的现浇结构轴线定位情况。至于现浇结构的平整度和垂直度,我们一般都使用检查尺(靠尺等)来检查的。标高通过钢卷尺与水准仪来检查,室内净高一般直接通过激光测距仪来测定。
回复
10楼
挺详细的!!很感谢!
回复
11楼
您是真懂还是假懂啊???
回复